Theo TCVN 6395:2008 buộc phải an toàn về cấu tạo và thi công có nêu rõ “ hố PIT thang máy bắt buộc khô ráo, sạch sẽ và ko thấm nước”. Chính bởi vậy, công việc không thấm nước hố PIT thang máy cần phải tiến hành cẩn thận, đúng kỹ thuật và quy trình. Nếu hố PIT bị thấm nước, không có khả năng chống thấm hiệu quả thì buộc phải yêu cầu tiến hành khắc phục ngay để xác xắn cầu thang máy hoạt động hiệu quả, an toàn và chất lượng không bị ảnh hưởng. Vậy chống thấm nước hố PIT thang máy như thế nào? Có những phương án chống thấm nước nào hiệu quả? Hãy cùng thang máy Taza Việt Nam tậu hiểu trong bài viết dưới đây!
>>> Xem thêm: Thang máy Homelift
Phương án chống thấm hố PIT thang máy hiệu quả
Hố PIT thang máy nằm ở vị trí thấp nhất của thang máy bắt buộc rất dễ bị ẩm và ngấm nước. câu hỏi thấm, dột nước này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cao thang máy. Hố PIT cầu thang máy bị thấm dột có thể gây diện tích lớn hậu quả nghiêm trọng. Trước hết thuần tuý thấy việc bị thấm nước có thể khiến hỏng các đồ của thang máy được đặt ở hố PIT như động cơ, cáp, hệ thống điều khiển,…dẫn đến sự cố hoạt động, nên đề nghị thay thế và sửa chữa. Song song với đó là sự đứt quãng hoạt động của thang máy, gây bất luôn thể, thậm chí là nguy hiểm cho người sử dụng. Cuối cùng, hố PIT cầu thang máy bị thấm dột có thể ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, gây xuống cấp và đe dọa tính toàn vẹn của công trình. Chính bởi thế, hố PIT nên bắt buộc được chống thấm nước hiệu quả, đồng thời yêu cầu kiểm tra định kỳ để xác xắn an toàn và hiệu suất vận hành của thang máy.
>>> Xem thêm: Thang máy buồng kính
Việc lắp chống thấm hố PIT cầu thang máy cần nên được sẽ cho theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật.
>>> Xem thêm: thang máy gia đình bằng kính
– Trên bề mặt bê tông kết cấu, kiểm tra và đục mở miệng các đường nứt có rãnh rộng 1-2cm, sâu 2cm; đục bỏ các phần bám dính hờ, đục rộng và sâu đến phần bê tông đặc chắc.
– Mài bề mặt buộc phải xử lý chống thấm nước bằng máy mài để loại bỏ hết các tạp chất, bụi bẩn còn sót để có bề mặt sạch, tuyệt đối cho việc thẩm thấu dung dịch chống thấm nước tốt.
– Vệ sinh sạch sẽ bụi đất trên tất cả bề mặt buộc phải xử lý chống thấm.
Có khá diện tích lớn trang bị liệu không thấm nước hố PIT thang máy như màng bitum hoặc hóa chất chống nước gốc xi măng. Dưới đây là quy trình lắp cụ thể của từng giải pháp.
>>> Xem thêm: Thang máy gia đình 350kg
tiêu thụ máy phun nước áp lực phụt rửa bề mặt bê tông bão hòa nước hoặc làm bằng ẩm bằng máy phun nước ẩm trên toàn bộ bề mặt bê tông.
Bước 2: Quét sản phẩm chống nước
thường xuyên dùng máy cọ hoặc máy phun đẻ quét sản phẩm chống thấm gốc xi măng lên bề mặt vẫn được thực hiện ẩm. lưu ý bắt buộc lắp làm 2 lớp vuông góc với nhau. Sau khi lớp vật dụng nhất vẫn khô mặt nhưng chưa cứng hoàn toàn (khoảng 3-4 tiếng tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh trời) thì mới tiến hành quét lớp thứ hai.
Lượng thiết bị liệu tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào bề mặt kết cấu và độ hao hụt và định mức của từng loại thiết bị liệu. Trung bình của cho mỗi lớp như sau:
đồ dùng liệu càng lâu khô thì đã đúng đắn được chất lượng và khả năng chống thấm nước càng phải chăng. Chính cho nên, đồ gia dụng liệu chống thấm nước gốc xi măng phải được bảo vệ để tránh khô nhanh do tác động của gió hoặc nắng nóng bằng cách thức phủ nilon, bao tải ướt hoặc phun nước liên tục.
>>> Xem thêm: thang máy gia đình đẹp 350kg
>>> https://thangmaytaza.com/
Bước 1: Chuẩn bị bề mặt
Quy trình lắp chống thấm nước hố PIT cầu thang máy bằng bằng chống thấm nước như sau:
– Vệ sinh bề mặt bê tông sạch vẫn để bảo đảm độ dính và độ chống thấm của màng sau này.
– Quét 1 lớp Primer lên hố cầu thang máy và trải màng chống nước.
– Quét rộng lớn một lớp vữa bảo vệ lớp màng chống thấm vẫn trải. Khi vữa khô sẽ tiến hành lắp cốp để đổ bê tông vào hố PIT.
– Khi bê tông đang khô, tháo cốp; tiến hành quét phổ thông một lớp Primer không thấm nước để hoàn thành quá trình chống thấm nước.
>>> Xem thêm: Thang máy 450kg
Việc chống thấm nước hố PIT thang máy đề nghị được sẽ cho nghiêm túc, đảm bảo. Đồng thời yêu cầu chú ý một số câu hỏi sau:
Trên đây là những thông tin cơ bản trong hạng mục không thấm nước hố PIT thang máy. thấp nhất hãy sàng lọc công ty lắp lắp đặt cầu thang máy thực sự uy tín để chuẩn xác việc lắp chống thấm hố PIT cũng như lắp cầu thang máy được tiến hành cẩn thận, chuyên nghiệp và đúng kỹ thuật.
thang máy Taza Việt Nam là đơn vị tư vấn, cung ứng và lắp đặt, lắp đặt thang máy trọn gói uy tín, chuyên nghiệp và được tin tưởng vị trí đầu tiên trong ngành công nghiệp cầu thang máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí!
>>> Xem thêm: Thang máy Homelift
![Phương án chống thấm hố PIT thang máy hiệu quả Phương án chống thấm hố PIT thang máy hiệu quả](https://thangmaytaza.com/wp-content/uploads/2024/06/chong-tham-ho-pit-thang-may-1-719x400.jpg)
Phương án chống thấm hố PIT thang máy hiệu quả
Hố PIT thang máy bị thấm dột: Nguyên nhân và hậu quả
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hố PIT thang máy bị thấm dột nước như:- chống thấm hố PIT ko được xử lý triệt để
- thời đoạn thi công chống nước sai kỹ thuật, khiến cho việc chống nước kém
- sử dụng những chất liệu chống thấm ko phù hợp, fake
- Do đặc điểm địa chất, kết cấu công trình và một số nguyên nhân khách quan khác.
Hố PIT thang máy nằm ở vị trí thấp nhất của thang máy bắt buộc rất dễ bị ẩm và ngấm nước. câu hỏi thấm, dột nước này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cao thang máy. Hố PIT cầu thang máy bị thấm dột có thể gây diện tích lớn hậu quả nghiêm trọng. Trước hết thuần tuý thấy việc bị thấm nước có thể khiến hỏng các đồ của thang máy được đặt ở hố PIT như động cơ, cáp, hệ thống điều khiển,…dẫn đến sự cố hoạt động, nên đề nghị thay thế và sửa chữa. Song song với đó là sự đứt quãng hoạt động của thang máy, gây bất luôn thể, thậm chí là nguy hiểm cho người sử dụng. Cuối cùng, hố PIT cầu thang máy bị thấm dột có thể ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, gây xuống cấp và đe dọa tính toàn vẹn của công trình. Chính bởi thế, hố PIT nên bắt buộc được chống thấm nước hiệu quả, đồng thời yêu cầu kiểm tra định kỳ để xác xắn an toàn và hiệu suất vận hành của thang máy.
>>> Xem thêm: Thang máy buồng kính
Quy trình thi công chống thấm hố PIT cầu thang máy
![chống thấm hố pit thang máy chống thấm hố pit thang máy](https://thangmaytaza.com/wp-content/uploads/2023/09/chong-tham-ho-pit-thang-may-346x400.png)
Việc lắp chống thấm hố PIT cầu thang máy cần nên được sẽ cho theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật.
>>> Xem thêm: thang máy gia đình bằng kính
công đoạn 1: Chuẩn bị bề mặt chống thấm
– Loại bỏ các lớp hồ vữa xi măng, bê tông dư thừa cho trơ ra bề mặt bê tông của hố PIT bằng các dụng cụ như búa băm, búa đục, mũi đục,…– Trên bề mặt bê tông kết cấu, kiểm tra và đục mở miệng các đường nứt có rãnh rộng 1-2cm, sâu 2cm; đục bỏ các phần bám dính hờ, đục rộng và sâu đến phần bê tông đặc chắc.
– Mài bề mặt buộc phải xử lý chống thấm nước bằng máy mài để loại bỏ hết các tạp chất, bụi bẩn còn sót để có bề mặt sạch, tuyệt đối cho việc thẩm thấu dung dịch chống thấm nước tốt.
– Vệ sinh sạch sẽ bụi đất trên tất cả bề mặt buộc phải xử lý chống thấm.
giai đoạn 2: Tiến hành lắp chống nước hố PIT cầu thang máy
Sau khi đang chuẩn bị xong bề mặt không thấm nước, bước tiếp theo đề nghị xử lý bơm keo PU đẩy nước ra khỏi thân bê tông với các điểm rò rỉ nước. Sau khi bề mặt bê tông sẽ khô vẫn tiến hành thi công quét, phun thẩm thấu các đồ gia dụng liệu không thấm nước lên bê tông.Có khá diện tích lớn trang bị liệu không thấm nước hố PIT thang máy như màng bitum hoặc hóa chất chống nước gốc xi măng. Dưới đây là quy trình lắp cụ thể của từng giải pháp.
>>> Xem thêm: Thang máy gia đình 350kg
Giải pháp 1: chống nước bằng các sản phẩm gốc xi măng (Cốt liệu Silicat)
Bước 1: khiến ẩm bề mặt chống thấmtiêu thụ máy phun nước áp lực phụt rửa bề mặt bê tông bão hòa nước hoặc làm bằng ẩm bằng máy phun nước ẩm trên toàn bộ bề mặt bê tông.
Bước 2: Quét sản phẩm chống nước
thường xuyên dùng máy cọ hoặc máy phun đẻ quét sản phẩm chống thấm gốc xi măng lên bề mặt vẫn được thực hiện ẩm. lưu ý bắt buộc lắp làm 2 lớp vuông góc với nhau. Sau khi lớp vật dụng nhất vẫn khô mặt nhưng chưa cứng hoàn toàn (khoảng 3-4 tiếng tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh trời) thì mới tiến hành quét lớp thứ hai.
Lượng thiết bị liệu tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào bề mặt kết cấu và độ hao hụt và định mức của từng loại thiết bị liệu. Trung bình của cho mỗi lớp như sau:
- thi công bằng bàn chà: 2-2.5kg/m 2
- lắp đặt bằng cọ: 1-1.5 kg/m2
đồ dùng liệu càng lâu khô thì đã đúng đắn được chất lượng và khả năng chống thấm nước càng phải chăng. Chính cho nên, đồ gia dụng liệu chống thấm nước gốc xi măng phải được bảo vệ để tránh khô nhanh do tác động của gió hoặc nắng nóng bằng cách thức phủ nilon, bao tải ướt hoặc phun nước liên tục.
>>> Xem thêm: thang máy gia đình đẹp 350kg
Giải pháp 2: chống thấm bằng dung dịch gốc Silicat
![chống thấm hố PIT thang máy chống thấm hố PIT thang máy](https://thangmaytaza.com/wp-content/uploads/2024/06/chong-tham-ho-pit-thang-may-1-1-687x400.jpg)
>>> https://thangmaytaza.com/
Bước 1: Chuẩn bị bề mặt
- Bề mặt trước khi chống thấm cần được thực hiện sạch
- cần bơm chặn nước hoàn toàn trước khi phun sản phẩm chống nước
- Với các sản phẩm chống thấm nước dạng dung dịch thì đề xuất tiêu dùng bình phun để sản phẩm được thấm sâu và đều.
- cần phun chống thấm nước 02 lớp để sản phẩm được trám kín và phủ đều hơn trên bề mặt bê tông. Mỗi lớp cách làm nhau 1 – 2 tiếng.
Giải pháp 3: chống thấm nước bằng màng chống nước
phương pháp này sẽ được chứng minh đem đến hiệu quả cao và được áp dụng khá nhiều. một nhân tố quan trọng đó là gạn lọc loại màng không thấm nước. Vì diện tích của hố PIT không quá lớn đề nghị hãy chắt lọc chất lượng tốt của màng chống thấm thay vì nghĩ suy về giá cả. Chủ tài trợ có thể mua hiểu loại màng chống nước như Sika Bituseal-T130-SG hoặc Sika Bituseal T – 140 MG.Quy trình lắp chống thấm nước hố PIT cầu thang máy bằng bằng chống thấm nước như sau:
– Vệ sinh bề mặt bê tông sạch vẫn để bảo đảm độ dính và độ chống thấm của màng sau này.
– Quét 1 lớp Primer lên hố cầu thang máy và trải màng chống nước.
– Quét rộng lớn một lớp vữa bảo vệ lớp màng chống thấm vẫn trải. Khi vữa khô sẽ tiến hành lắp cốp để đổ bê tông vào hố PIT.
– Khi bê tông đang khô, tháo cốp; tiến hành quét phổ thông một lớp Primer không thấm nước để hoàn thành quá trình chống thấm nước.
>>> Xem thêm: Thang máy 450kg
chú ý trong công đoạn chống thấm hố PIT cầu thang máy
![Hố pit thang máy: kết cấu, chiều sâu và thi công Hố pit thang máy: kết cấu, chiều sâu và thi công](https://thangmaytaza.com/wp-content/uploads/2024/06/chong-tham-ho-pit-thang-may.jpg)
Việc chống thấm nước hố PIT thang máy đề nghị được sẽ cho nghiêm túc, đảm bảo. Đồng thời yêu cầu chú ý một số câu hỏi sau:
- Lên phương án chống nước từ thời đoạn xây dựng ban đầu
- kiểm tra độ rung và va đập của cầu thang máy
- Tùy chỉnh phương pháp chống nước theo thực trạng công trình
Trên đây là những thông tin cơ bản trong hạng mục không thấm nước hố PIT thang máy. thấp nhất hãy sàng lọc công ty lắp lắp đặt cầu thang máy thực sự uy tín để chuẩn xác việc lắp chống thấm hố PIT cũng như lắp cầu thang máy được tiến hành cẩn thận, chuyên nghiệp và đúng kỹ thuật.