Bộ điều khiển tự động TC2000

changngoc707070

Thành Viên [LV 0]
Em mới vào nghề xin các Anh Chị chỉ giáo dùm em cách điều chỉnh bộ điều khiển nhiệt độ này dùm.Em không có tài liệu nhưng em nghe nói là bộ điều khiển này được nối đến 2 cảm biến nhiệt độ đặt ở 2 vị trí khác nhau trong phòng và so sánh để lấy ra nhiệt độ trung bình.Sau đó mình chỉnh bộ này để nhiệt độ trong phòng ổn định bằng cách 4 đầu ra sẽ nối với 4 máy lạnh.Bộ điều khiển này sẽ tự động đóng mở công tắc điện cho 4 máy lạnh để nhiệt độ trong phòng được ổn định.Mong các Anh Chị giải thích và chỉ dùm em cách chỉnh và nhiệm vụ của các nút chỉnh dùm em nhé .Rất cám ơn các Anh Chị.Em xin gửi kèm theo đây hình dạng của nó
http://upload.hvacr.vn/FILE_1044-cje
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-03/b__46___50__.JPG
b__46___50__.JPG
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-03/b__46___50__.JPG[/IMG]
 
Trả lời: Bộ điều khiển tự động TC2000

Các Bác ơi giúp dùm em với .Em đang mong lắm mà không thấy bác nào giúp dùm hết.Bác nào biết chịu khó chỉ dùm em với,Xin muon vàn cám ơn.
 
Trả lời: Bộ điều khiển tự động TC2000

changngoc707070 viết:
Các Bác ơi giúp dùm em với .Em đang mong lắm mà không thấy bác nào giúp dùm hết.Bác nào biết chịu khó chỉ dùm em với,Xin muon vàn cám ơn.
Bạn changngoc707070 có thiết bị mà sao không chịu tìm hiểu nó nhỉ. Nhìn hình là biết đây là bộ khiển nhiệt độ 4 kênh độc lập nhau. Nhiệt độ sẽ biến thành tín hiệu 0-10VDC để so sánh với các nút chỉnh áp của mỗi kênh. Mỗi kênh, bạn có thể chỉnh điện áp từ 0-10.5VDC. Còn biết tại sao nó chay thì dùng phép so sánh nhiệt độ vào với setpoint là đúng thôi. Bạn cần phải xem sénor của bạn dạng gì nữa. Dắc tuyến của phép đo thế nào. Lúc đó mới chỉnh bộ này chính xác được.
 