Cháu/Em xin phép được hỏi vấn đề như sau ạ!
Cháu/Em đang làm đồ án thiết kế hệ thống điều hòa kk cho trung tâm thương mại, 1 tầng. Dùng hệ thống Chiller giải nhiệt nước. Khu vực bán hàng thì dùng FCU, còn hành lang dùng AHU. Sau khi tính toán nhiệt, xây dựng sơ đồ đhkk, tới phần FCU có gặp phải thắc mắc như sau ạ: Cháu/Em chọn FCU theo catalogue của Daikin như ảnh ở dưới. Chọn đủ năng suất gió thì có khu vực năng suất lạnh lại thừa tận gần gấp 2 lần so với năng suất lạnh yêu cầu. Tiếp nữa là số FCU Cháu/Em thấy khá nhiều so với không gian khu vực đhkk, nên không biết nếu giữ số lượng FCU như đã chọn thì bố trí như nào ạ( ví dụ mặt bằng khu vực đồ gia dụng)? Và nếu thừa năng suất lạnh thì ta sử lý Chiller như nào ạ?
View attachment 41906
Chào Bạn.
Xin Trả lời mấy ý hỏi của Bạn như sau:
1) Trong Quy trình Tính toán TK ĐHKK có 2 Nhiệm vụ chính:
a- Tính toán CS Nhiệt Ẩm Phụ tải
b- Chọn Thiết bị xử lý KK Dàn lạnh (FCU, AHU...) để đáp ứng Cân bằng Năng lượng cho Phòng và Hệ thống gió.
Như vậy, cốt lõi của Bài toán TK là Phương trình Cân bằng về Năng lượng (cho Hệ thống và cho Phòng). Như vậy, với Bài toán TK của Bạn - thuộc về loại hình ĐHKK
Tiện nghi - nên dựa vào Yêu cầu về Năng lượng chứ không phải là về Lưu lượng gió! Nghĩa là sẽ chọn Thiết bị Dàn lạnh dựa theo Thông số Yêu cầu về Công suất (lạnh) xử lý Nominal Capacity.
Khi đó Bạn sẽ không phải lăn tăn gì về Vấn đề Lưu lượng gió của Dàn lạnh nữa.
Lưu ý: Việc TK dựa trên Yêu cầu về Lưu lượng gió không phải là không có, nhưng là rất hiếm, chỉ đôi khi sử dụng cho loại hình ĐHKK Công nghệ (như với Phòng sạch), nhưng khi đó phải có Giải pháp hiệu chỉnh lại cho Phương trình Cân bằng về Lưu lượng gió.
2) Như nói trên, việc cốt yếu của TK là phải đảm bảo về tổng CS xử lý, và phân phối tổng CS đó 1 cách hợp lý theo Nhu cầu của từng Khu vực cục bộ. Như vậy Bạn có thể chọn nhiều Phương án bố trí Cấu hình (về Số lượng, kiểu loại và Công suất) các Dàn lạnh trên Mặt bằng Kiến trúc - không cứ là các Dàn lạnh đều phải giống nhau (tất nhiên giống nhau thì sẽ đẹp hơn), và số lượng cũng
không phải là quá gò bó mà là để đáp ứng Tiêu chí Phụ tải cục bộ cùng với tính mỹ thuật, phối hợp hài hòa với Thiết kế Kiến trúc chung.
3) Chắc bạn đã học Giáo khoa, hẳn cũng biết rằng: CS TK của Dàn lạnh sẽ được tính toán dựa theo Gía trị Phụ tải đỉnh (Peak Load) trong ngày, còn CS tính toán để chọn TB SX Lạnh Chiller sẽ phải có xét đến Hệ số đồng thời theo Thời gian của (các Thành phần Phụ tải cũng như của các Khu vực/Phòng) khác nhau. Theo như đoạn văn 1) ở trên thì cách chọn Dàn lạnh FCU là theo CS lạnh là chuẩn rồi, sẽ không phải là dư thừa nữa. Còn Quy trình tính chọn TB cung cấp Lạnh, nếu Bạn có Quy trình và Phương pháp tính toán (Hour Analysis) đúng đắn và hợp lý, như kiểu các Phần mềm chuyên nghiệp TRACE, HAP, thì Bạn sẽ ra được 1 Kết quả Công suất tính toán chọn Thiết bị (Chiller) cũng sẽ đúng đắn và hợp lý thôi. Chứ không phải là DƯ để mà phải đi xử lý.
4) Về việc góp ý về Bố trí cụ thể và Bảng tính của Bạn, rất tiếc mình không thể vì Hình ảnh vẽ của Bạn mờ quá, mình không đọc nổi. Nấu có thể thì Bạn gửi cho mình
Xin góp vài ý nhỏ, mong rằng có hữu ích với Bạn, nhé.