Cần giúp Xác định điểm O trong sơ đồ không khí 1 cấp

nguyentrongdang

Thành Viên [LV 0]
mọi người cho em hỏi với ạ. Hiện tại e đang tìm điểm O dựa vào đường epxilonT=QT/Wt. Nhưng cái epxilon T của e tính ra hơn 5000 kcal/kg (e đã tính đúng đơn vị rồi ạ), trong khi đó thì trong cái đồ thị i- d epxilon T chỉ đến 3000. Vậy là e tính sai hay đúng ạ. Nếu đúng thì có cách nào để tìm ra đc đường epxilon T ko ạ? Thanks mn <3
I- d.png
 
Dear Bạn. Mình đã xem lại các Phiên bản File hình của Đồ thị Không khí ẩm thì cũng thấy Gía trị thể hiện lớn nhất trên Đồ thị của Hệ số góc Tia quá trình (trong các Ứng dụng thông thường) cũng chỉ tới 3000 hay 4000 là cùng. Ví vậy Thứ nhất, Bạn hãy Kiểm tra lại Việc tính toán (đổi Đơn vị đo cho phù hợp), mà nhất là việc chọn 2 điểm Đầu và Cuối để xác định Qúa trình, đã hợp lý chưa, mà để dẫn đến việc Tính ra Gía trị Hệ số góc Tia Qúa trình không phù hợp với Dải Gía trị bình thường. Thứ hai, mình thấy hình như Đồ thị của Bạn có sự nhầm lẫn về Đơn vị đo của Hệ số góc ε= ∆I (kCal/kg)/∆d (gr/kg) nghĩa là ((kCal/ gr Hơi ẩm) chứ không phải là ((kCal/kg) như bạn viết. Muốn tính Đường Qúa trình chính xác đi qua 2 điểm như Bạn yêu cầu thì phải dùng Phần mềm.
Mình gửi Bạn 2 Bản vẽ Đồ thị KK Âm gần tương tự với cái của Bạn, để bạn so sánh, đối chiếu về Hệ Đơn vị đo được sử dụng nhe. Thân ái.
 

Đính kèm

  • I- d.png
    I- d.png
    497.4 KB · Xem: 182
  • Bieu do I-d của kk ẩm kèm Hệ số góc Tia Qúa trình ε from.pdf
    220.5 KB · Xem: 190
  • Humid Air Diagram from tam-ciat.pdf
    467.8 KB · Xem: 151
Dear Bạn. Mình đã xem lại các Phiên bản File hình của Đồ thị Không khí ẩm thì cũng thấy Gía trị thể hiện lớn nhất trên Đồ thị của Hệ số góc Tia quá trình (trong các Ứng dụng thông thường) cũng chỉ tới 3000 hay 4000 là cùng. Ví vậy Thứ nhất, Bạn hãy Kiểm tra lại Việc tính toán (đổi Đơn vị đo cho phù hợp), mà nhất là việc chọn 2 điểm Đầu và Cuối để xác định Qúa trình, đã hợp lý chưa, mà để dẫn đến việc Tính ra Gía trị Hệ số góc Tia Qúa trình không phù hợp với Dải Gía trị bình thường. Thứ hai, mình thấy hình như Đồ thị của Bạn có sự nhầm lẫn về Đơn vị đo của Hệ số góc ε= ∆I (kCal/kg)/∆d (gr/kg) nghĩa là ((kCal/ gr Hơi ẩm) chứ không phải là ((kCal/kg) như bạn viết. Muốn tính Đường Qúa trình chính xác đi qua 2 điểm như Bạn yêu cầu thì phải dùng Phần mềm.
Mình gửi Bạn 2 Bản vẽ Đồ thị KK Âm gần tương tự với cái của Bạn, để bạn so sánh, đối chiếu về Hệ Đơn vị đo được sử dụng nhe. Thân ái.
dạ e cảm ơn anh..để e xem lại ạ
 
Back
Bên trên