Re: Trả lời: về PAU và thiết bị bánh hồi nhiết HRW
Mình cũng là dân mới trong nghề nhưng mình cũng hiểu được một phần câu hỏi của bạn. Theo mình được biết thì PAU là thiết bị xử lý không khí tươi sơ bộ (Primary Air Units)để đưa vào cho AHU, FCU hoà trộn với khí hồi cấp vào phòng hoặc cấp trực tiếp vào phòng. Thường dùng cho các khách sạn, bệnh viện, các phòng sạch (dùng để xử lý độ ẩm, nhiệt độ và độ sạch của không khí đưa vào phòng)
Còn HRW là thiếtó bị thu hồi nhiệt nó giống tương tự như thiết bịR HRV của DAIKIN mục đích chính là dùng để tiết kiệm năng lượng giữa không khí lạnh thải trong phòng ra với lại khí tươi (OA) từ ngoài vào trao đổi với nhau bằng bánh xe nhiệt
Sử dụng HRW nó sẽ tiết kiệm được một phần lượng nhiệt thừa từ trong phòng thải ra. Chi phí ban đầu cho dư án tăng lên nhưng tiết kiệm được điện năng trong quá trính sử dụng vận hành. Mình thấy việc swr dụng HRW là rất hay nhưng mình ko có tài liệu và catalogue nên bác nào có thì có thể upload lên cho ACE tham khảo với. Thanks
--> 1. HRW là dạng thu hồi nhiệt cao nhất (nhiệt hiện, nhiệt ẩn, đối với HRW HUgo của Klingenburg hiệu suất có thể lên đến 89% tổng nhiệt).
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư, chi phí đầu tư ban đầu cao hơn nhiều hay it hơn hệ thống không sử dụng HRW phụ thuộc vào quan điểm của người thiết kế:
- Nếu người thiết kế tính đến công suất thu hồi nhiệt khi chọn PAU/AHU thì công suất PAU/AHU, Chiller giảm nên tổng chi phí không cao. Thời gian thu hồi vốn ngắn.
- Nếu người thiết kế không tính đến công suất thu hồi nhiệt trong quá trình chọn AHU thì công suất PAU/AHU, Chiller giảm nên tổng chi phí sẽ cao hơn hệ thống thông thường. Thời gian thu hồi vốn lâu.
3. Ngoài ra HRW còn có tác dụng khử ẩm cho gió cấp. Bên mình cũng sử dụng HRW cho một số dự án yêu cầu độ ẩm thấp mà không cần dùng máy hút ẩm rotor. Đọ chứa hơi gió tươi sau khi qua HRW có giảm xuống còn 11.93g/kg (DB/RH24.5/62.1%). Mọi người có thể tham bảng thông số HRW cho một dự án theo file:
HRW
4. HRW hiện được sử dụng rộng rãi trong các dự án office,building, nhà máy dược, phòng sạch, kho lạnh bảo quản thậm chí cả phòng mổ. Tuy nhiên theo tiêu chuẩn Châu Âu thì HRW không được phép sử dụng cho phòng mổ vì do nguyên lý hoạt động của HRW nên độ nhiễm chéo của gió hồi qua gió cấp =< 1% (tùy hãng, tùy tỷ lệ lưu lượng gió hồi/cấp)
Gửi mọi người tham khảo catalog và phần mềm tính toán HRW:
Catalog Hugo Sorption Rotor của Klingenburg
Phần mềm tính toán lựa chọn HRW của Klingenburg.