Ah không anh, em tưởng các thông số này chỉ để kiểm tra giữa phần mềm và cách mình tính toán theo TCVN 7336-2021 thôi, vì em thấy a cũng tính theo TCVN thì ra áp cũng cao, nhưng thấy a nhân hệ số là 1,2 nữa nên đến 32bar, còn phần mềm thì 22bar, nếu không nhân hệ số thì 2 áp này mình thấy cũng tưởng đương nhau.hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....
Còn nếu tính toán cho bơm luôn thì mình nâng hệ số K của đầu phun lên a, mình đang chọn K=8 nên áp lực đầu phun đến 3,5 bar rồi, mình có thể chọn đầu phun K lên 11 hoặc 14 anh.
Với lại theo TCVN 7336 mới thì diện tích cũng chỉ đến 180m2 chứ ko đến 360 như tc cũ.
Đó là một số ý kiến của em, có gì không đúng thì anh trao đổi thêm.
hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....