tinh toán btu cho chiller

spk53

Thành Viên [LV 0]
ai biết cách tính btu cho chiller chi em với.
The formula is fairly simple BTU/Hr = FlowRate(in USGPM)*500(Weight of Water Constant) * Delta T. thấy trên mạng không biết dung không nữa. ai biết chi em với. [email protected]
 
Ðề: tinh toán btu cho chiller

Ai biết giúp mình tính chọn con chiller cho mình với:
Yêu cầu: Mình có bồn chứa cần làm lạnh 5 khối, nhiệt độ 15-20 độ c,
lưu lượng nước sử dụng giải nhiệt là 60lit/phut. Nhiệt độ nước sau giải nhiệt tuần hoàn lại bồn là 60 độ c.
Thời gian chạy đạt độ ( 15- 20 độ C) là 30 phút.
Hệ thống hoạt động liên tục trong 8 giờ.
 
Ðề: tinh toán btu cho chiller

Xin mạn phép đưa ra ý kiến :
Công thức tính toán:
Q = G x Cp x Dt (kw)
Trong đó :
Q : công suất lạnh chiller ( kw)
G : Lưu lượng (l / h)
Cp = 4,186 (kj/kg.oC)
Dt = Độ chênh nhiệt độ đầu vào và đầu ra .( oC)

Từ công suất KW ta tính được công suất Btu
1 kw = 3415,179 Btu/h
 
Re: Ðề: tinh toán btu cho chiller

Xin mạn phép đưa ra ý kiến :
Công thức tính toán:
Q = G x Cp x Dt (kw)
Trong đó :
Q : công suất lạnh chiller ( kw)
G : Lưu lượng (l / h)
Cp = 4,186 (kj/kg.oC)
Dt = Độ chênh nhiệt độ đầu vào và đầu ra .( oC)

Từ công suất KW ta tính được công suất Btu
1 kw = 3415,179 Btu/h

Theo mình, với các đơn vị bạn cho thì Q được tính = KJ, chứ không phải là KW lạnh

Công ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Bách Khoa.
0936.500.501; 0917.846.495
[email protected]
http://www.kholanhbk.com.
 
ai biết cách tính btu cho chiller chi em với.
The formula is fairly simple BTU/Hr = FlowRate(in USGPM)*500(Weight of Water Constant) * Delta T. thấy trên mạng không biết dung không nữa. ai biết chi em với. [email protected]
chào bạn,

bạn phải cho biết rõ là bạn tính toán la dựa trên thông số của chiller hay dựa trên thông số đọc về của BTU meter hay Flow meter?
Thông thường thì các hệ thống dùng chiller sẽ dc lắp thêm bộ BTU Meter hoặc Flow Meter để giám sát năng lượng lạnh mà chiller cung cấp và năng lượng lạnh tải tiêu thụ. cac thông số đo được của các bộ này sẽ được đọc về bộ điều khiển trung tâm mà được giám sát bởi màn hình tại chỗ hoặc máy trung tâm bằng phần mềm BMS theo từng hãng.

nếu bạn tính toán dựa trên thông số của chiller thi bạn tính như công thức cua ban phạmminh, nhưng bạn phải phân biệt giữa tính năng lượng tạm thời và năng lương tổng.
good luck
 
các bác khỏi cần tính toán cho mệt, mua cái btu meter về lắp vào hệ thống cho nó tự đo đếm là xong ngay chứ gì. Theo như mình biết thì công ty đăng khoa www.dkatech.net có bán khá nhiều loại btu chất lượng cũng tốt lắm.
 
Chào các Bạn,


Việc tính toán tải lạnh ra BTU hay TON hay KW thì cũng đơn giản, BigC Tân Phú GEE đã dùng DDC SuperBrain tính ra BTU như hình Graphic KMC Controls.

Với DDC SuperBrain, chúng ta có thể lập trình điềi khiển hầu hết các thuật toán của HVAC, và cũng có thể điều khiển lạnh công nghiệp, chiller, ahu, VAV...

http://gee.com.vn/loai-san-pham/48/Veris-Industries.html

BIGC TAN PHU-CHILLER-KMC CONTROLS.png




GEE Brochure-4.jpg



SB Color 3D Graphic.png



Thanks and Best Regards,



Tien Nguyen
Technical & Sales Manager
------------------------------------------------------