Thảo luận Tiêu chuẩn CP13

Quốc Bảo

Thành Viên [LV 1]
Hi mọi người cho mình hỏi TC Sing CP13 -1999 có còn được sử dung ở Sing hay còn được sử dung tại VN ko ah? Và các sở PCCC ở VN có phải ko cho phép sử dung TC CP13-1999 cho việc thiết kế hút khói hành lang ko ah? (Một số cty tư vấn cho biết là ko còn áp dung và Sở ko cho phép áp dung hoặc áp dung phải được dịch ra tiếng việt đính kèm cho sở) Ai biết được thông tin này cho mình biết với nhé, mình đang làm cty bên thẩm tra thiết kế . Cảm ơn mọi người
 
Hi mọi người cho mình hỏi TC Sing CP13 -1999 có còn được sử dung ở Sing hay còn được sử dung tại VN ko ah? Và các sở PCCC ở VN có phải ko cho phép sử dung TC CP13-1999 cho việc thiết kế hút khói hành lang ko ah? (Một số cty tư vấn cho biết là ko còn áp dung và Sở ko cho phép áp dung hoặc áp dung phải được dịch ra tiếng việt đính kèm cho sở) Ai biết được thông tin này cho mình biết với nhé, mình đang làm cty bên thẩm tra thiết kế . Cảm ơn mọi người
TC CP13-1999 đã được thay thể bởi SS553 và riêng phần phòng cháy đã có fire code thay thế. tất cả các tiêu chuẩn nước ngoài chỉ mang tính chất tham khảo, hiểu rõ thông tin. chứ vẫn phải theo TCVN và QCVN bạn ạ
 
thanks bạn !
Nhưng phần hút khói hành lang ở TCVN5687-2010 đa phần ae tư vấn ít sử dung vì các thông số tính toán liên quan đến cửa thoát nạn, ko liên quan nhiều đến chiều dài,rộng và cao của hành lang. Vì vậy theo bạn thì mình nên sử dung TC, QC nào để lập bang tính hút khói hành lang ?
 
Mình nghĩ Singapore khá hay. Khi họ không "tự nghĩ" ra được tiêu chuẩn cho một hạng mục cụ thể. Họ refer theo tiêu chuẩn BS.
VD như phần Fire Rated Ductwork - refer theo BS 476 part 24 luôn.
 
thanks bạn !
Nhưng phần hút khói hành lang ở TCVN5687-2010 đa phần ae tư vấn ít sử dung vì các thông số tính toán liên quan đến cửa thoát nạn, ko liên quan nhiều đến chiều dài,rộng và cao của hành lang. Vì vậy theo bạn thì mình nên sử dung TC, QC nào để lập bang tính hút khói hành lang ?
Theo mình đc biết các bác Công an PCCC cứ chiếu theo TC với QC mà check thiết kế và check site thôi (TCVN5687 cà QCVN-06 phụ lục D...)! Tại vì họ có ý kiến hay chỉnh sửa gì thì cũng phải dựa vào hệ thống TC vad QC Việt nam hết. Nên về một số mặt thì mấy TC của mình không thể cụ thể và rõ ràng đc như của Singapore hay BS nhưng biết sao đc! Mình làm đâu thì phải theo đó thôi dù rằng nhiều bác còn pro hơn bên PCCC.
 
Theo mình đc biết các bác Công an PCCC cứ chiếu theo TC với QC mà check thiết kế và check site thôi (TCVN5687 cà QCVN-06 phụ lục D...)! Tại vì họ có ý kiến hay chỉnh sửa gì thì cũng phải dựa vào hệ thống TC vad QC Việt nam hết. Nên về một số mặt thì mấy TC của mình không thể cụ thể và rõ ràng đc như của Singapore hay BS nhưng biết sao đc! Mình làm đâu thì phải theo đó thôi dù rằng nhiều bác còn pro hơn bên PCCC.
Bác cho em hỏi là: với ống gió chịu lửa. Thì dùng tole không có được không hay phải thêm một lớp bảo vệ (fire protection) cho ống gió? Do trong TCVN em không thấy quy định rõ nên mong bác chia sẻ thêm. Cảm ơn!
 
Bác cho em hỏi là: với ống gió chịu lửa. Thì dùng tole không có được không hay phải thêm một lớp bảo vệ (fire protection) cho ống gió? Do trong TCVN em không thấy quy định rõ nên mong bác chia sẻ thêm. Cảm ơn!
Hi bạn!
- Cái vụ ống gió chịu lửa còn tùy vào hệ thống của nó nữa (vì liên quan đến thời gian hoạt động, và nhiệt độ khí trong ống gió). Ví dụ như với hệ hút khói sự cố chỉ hoạt động khi có cháy và nhiệt độ không khí trong ống gió khoảng ~250oC, và trong TCNV cũng chỉ yêu cầu làm bằng vật liệu không cháy (ống gió tole đã đáp ứng điều đó) còn việc bọc bảo ôn thì không thấy đề cập.
- Trên thực tế thì hầu hết không bọc bảo ôn ống hút khói sự cố vì nó chỉ hoạt động khi có cháy thôi! Còn đối với các đường hút khói nóng từ máy sx hay nồi hơi phụ thuộc vào nhiệt độ khói thải ra mà chọn ống gió tole hay ống thép cho phù hợp bạn ah, còn bảo ôn thì phải bọc để tránh ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh. Điều này hầu hết phụ thuộc vào yêu cầu chủ đầu tư và giải pháp thiết kế của nhà thầu, còn theo TCVN thì mình cũng chưa rõ quy định ở chỗ nào. Bạn nào biết thì show mọi người cũng xem
 
Hi bạn!
- Cái vụ ống gió chịu lửa còn tùy vào hệ thống của nó nữa (vì liên quan đến thời gian hoạt động, và nhiệt độ khí trong ống gió). Ví dụ như với hệ hút khói sự cố chỉ hoạt động khi có cháy và nhiệt độ không khí trong ống gió khoảng ~250oC, và trong TCNV cũng chỉ yêu cầu làm bằng vật liệu không cháy (ống gió tole đã đáp ứng điều đó) còn việc bọc bảo ôn thì không thấy đề cập.
- Trên thực tế thì hầu hết không bọc bảo ôn ống hút khói sự cố vì nó chỉ hoạt động khi có cháy thôi! Còn đối với các đường hút khói nóng từ máy sx hay nồi hơi phụ thuộc vào nhiệt độ khói thải ra mà chọn ống gió tole hay ống thép cho phù hợp bạn ah, còn bảo ôn thì phải bọc để tránh ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh. Điều này hầu hết phụ thuộc vào yêu cầu chủ đầu tư và giải pháp thiết kế của nhà thầu, còn theo TCVN thì mình cũng chưa rõ quy định ở chỗ nào. Bạn nào biết thì show mọi người cũng xem
Ý của mình ở đây là Ống gió chịu lửa (fire rated ductwork) - dùng cho ống tạo áp hay hút khói nhà bếp...
bảo ôn chỉ là bảo vệ condensation thôi ( nó là thermal insulation).
Theo quy định BS 476 part 24 cho ống gió chịu lửa:
Types of product used to make steel ductwork fully fire-resistant typically include:fire protection boards, typically calcium silicate and vermiculite boards,stone wool (not glasswool) and sprayed fire protection coatings. (nguồn ASFP).
Tức là ống gió được cấu tạo từ tole/thép rồi sau đó được bảo vệ bằng một vật liệu chịu lửa khác.

Nhưng TCVN thì mình không rõ lắm.
Nếu tiện xin skype của bác Tuong để trao đổi thêm.
Skype: hangoxuan
 
Cái gọi là "(fire rated ductwork)" theo mình biết ở Việt Nam vẫn hiểu là ống gió tole thường, còn chịu áp thì thêm cái chiều dầy (0.6, 0.8 ~ 1.2) là đảm bảo thôi! Vì bên mình đang có cái dự án nhà máy dược thiết kế đạt T/C GMP-WHO thì mấy ống gió thải cũng chỉ là tole hết cả, còn bọc Rockwool ở đâu thì theo tiêu chuẩn c.ty.
TCVN thì chịu ko biết có quy định không
 
Chào các bác. về thảo luận các tiêu chuẩn thì mình ở việt nam bắt buộc theo TC và QC việt nam. các tiêu chuẩn nước ngoài muốn áp dụng phải cao hơn hoặc bằng TC việt nam. hoặc phải trình cơ quan có thẩm quyền xin được phê chuẩn áp dụng trước ( rất lằng ngằng nên bỏ qua cái này).
Về Vật liệu chống cháy cho ống gió đặc biệt là các ống gió hút khói sự cố hành lang hay gian phòng cũng theo QC 06:2021 mới nhất. đạt các chứng chỉ EI30; EI45; EI60 . còn làm sao đạt dk chứng chỉ thì phụ thuộc vào nhà sản xuất đảm bảo cấp dk chứng chỉ thì là dk.
Công nhận là các TCVN còn nhiều thiếu sót và thiếu rỏ ràng trong một số các trường hợp.
 