Trong quá trình thiết kế hệ thống HVAC bất kỳ dự án lớn nào thì tải lạnh là một trong những điều quan trọng hàng đầu của các kỹ sư thiết kế. Để có được tải lạnh, thông thường ta sẽ dùng các phần mềm tính tải chuyên dụng hiện nay như Heatload, Trace700, HAP… để xác định chúng. Nhưng tùy từng dự án và từng giai đoạn thiết kế mà chúng ta cần xác định nhanh tải lạnh vì việc nhập các phần mềm tính tải cho dự án lớn là điều khó khăn khi cần đảm bảo tiến độ.
Do đó việc xác định các hệ số tải lạnh kinh nghiệm sẽ khá hữu ích trong các vấn đề sau:
Dưới đây các giá trị tải lạnh tham khảo của những công năng phòng khác nhau theo tổ chức ASHRAE thực nghiệm.
→ Tổng tải = 200 x 100 = 20000 W = 20 kW lạnh
Vương Cam
Do đó việc xác định các hệ số tải lạnh kinh nghiệm sẽ khá hữu ích trong các vấn đề sau:
- Ước tính được công suất chọn các thiết bị chính như: Chiller, Cooling Tower, AHU/FCU, Pump, đường ống gió lạnh, đường nước lạnh…
- Ước tính được không gian lắp đặt bố trí các thiết bị, đường ống chính từ đó yêu cầu được không gian phòng máy, hộp gen kỹ thuật
- Ước tính được chi phí đầu tư các thiết bị chính hệ HVAC của công trình.
- Ước tính nhanh sơ bộ số lượng và công suất các thiết bị cần thiết cho các giai đoạn thiết kế ý tưởng (Concept Design) và thiết kế cơ sở (Basic design/Schematic design).
- Trên cơ sở tải lạnh ước tính góp phần lập được các báo cáo kỹ thuật thiết kế cụ thể đến chủ đầu tư.
- Đảm bảo tiến độ dự án trong giai đoạn thiết kế cơ sở (Basic Design) hoặc thiết kế nguyên lý (Schematic Design)
- Đối với giai đoạn thiết kế kỹ thuật (Detailed Design) thì các thông số tải này rất có giá trị trong việc kiểm tra chéo với kết quả từ việc tính tải phần mềm hạn chế sai sót.
Dưới đây các giá trị tải lạnh tham khảo của những công năng phòng khác nhau theo tổ chức ASHRAE thực nghiệm.
- Lưu ý: Các giá trị này được ước tính trên điều kiện thông thường.
- Ví dụ: Cách tính tải lạnh cho văn phòng làm việc 100 m2. Căn cứ bảng tải ta có mật độ tải mức cao là 5 m2/kW
→ Tổng tải = 200 x 100 = 20000 W = 20 kW lạnh
Vương Cam