Trả lời: Nhận dịp đây em muốn hỏi, cách chọn lưu lượng cho bơm nước lạnh và bơm nước giải nhiệt?
Herot viết:
Thực ra để quyết định cuối cùng là chọn lưu lượng Bơm theo CHiller hay theo FCU cũng phải chia ra nhiều trường hợp ý tưởng của người thiết kế nữa, ví dụ như người thiết kế đó tính toán tải có dự phòng ko, có sử dụng hệ số đồng thời không, và hệ số đồng thời cũng có mấy loại khác nhau như là hệ số sử dụng đồng thời hay là hệ số đồng thời theo thời điểm... cũng hơi phức tạp khi tranh cãi mấy vấn đề này. Nếu chọn theo Chiller mà khi cân bằng hệ thống có thể sẽ gặp trục trặc vì thiếu lưu lượng cho FCU khi tính tải dùng hệ số cân bằng, khi này lại cần phải chọn theo tổng lưu lượng thiết kế các FCU, AHU.
Tuy nhiên có cách đơn giản thì chọn theo Chiller là đơn giản nhưng khi tính cột áp thì dự phòng khoảng 15-20%, sau đó cân bằng hệ thống cho đạt được đúng điểm thiết kế để chọn bơm tối ưu nhất.
Các bác có thể bàn luận thêm nhé
Theo tôi, Hùng trả lời chưa chính xác vấn đề này.
Các bạn cần phân biệt cách lựa chọn của từng thiết bị như sau:
1) Tải AHU/FCU cho từng vùng (zone/space/room ...): được chọn dựa trên công suất cực đại của vùng đó
2) Tải của Chiller không bao giờ là tổng tải của các AHU/FCU ... mà luôn thấp hơn do:
(a) Hệ số sử dụng đồng thời giữa các vùng (schedule ...): VD lúc 12h00 khu nhà hàng tải rất lớn, nhưng khu giải trí (karaoke) hoạt động buổi tối thì tải lại nhỏ ...
(b) Tác động không đồng thời do điều kiện bên ngoài: VD: buối sáng khu vực A tiếp xúc trực tiếp với mặt trời nên tải rất lớn, nhưng khu vực B ở đối diện lại nằm trong bóng râm nên tải nhỏ hơn ...
...
Các bạn cứ đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng các phần mềm tính tải nhiệt để hiểu chi tiết hơn vấn đề này. Nhưng mình đưa ra ví dụ đơn giản như sau:
Khu A đạt tải nhiệt cực đại lúc 11h00 là 10kW
Khu B đạt tải nhiệt cực đại lúc 12h00 là 15kW
Khu C đạt tải nhiệt cực đại lúc 13h00 là 20 kW
Tổng tải nhiệt cực đại (nếu sử dụng HT trung tâm) tại thời điểm 11h30 là 35 kW (VD: lúc ấy khu A : 9kW, khu B: 14kW, khu C: 12 kW)
Khi ấy cần chọn AHU/FCU cho khu A là 10kW, khu B là 15kW, khu C là 20 kW, nhưng chọn Chiller chỉ cần chọn 35 kW là đủ.
Do đó, nếu bạn đã hiểu vấn đề đơn giản trên thì hiển nhiên là bơm hệ thống trung tâm chỉ cần chọn theo tổng lưu lượng lớn nhất có thể xảy ra và không gì khác hơn chính là lưu lượng của Chiller. Trên thực tế không thể xảy ra trường hợp thiếu lưu lượng cho AHU/FCU trừ phi bạn chọn tải CHiller không đủ hoặc lắp đặt thiết bị như van ... không phù hợp. Vấn đề cột áp không liên quan đến vấn đề lưu lượng như bạn gì đã hỏi trừ khi bạn muốn bàn sâu hơn về chuyện đường đặc tính bơm (Pump Curve)