Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

lehieu

Administrator
HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Thank Canon nhé
Mình nghe nói thiết bị của simens đắt lắm
trước đây mình có được mục sở thị 2 báo giá 1 BMS Simens và của BMS Hollywell của toà nhà FPT chỗ đường xuân thuỷ giá 1 trời 1 vực ( FPT chọn BMS Hollywell )
Ở Hà nội có 01 building dùng BMS của simens thì phải ( toà nhà trung tâm tài chính dầu khí) trên đường Láng hạ. Do Anh Ptkiên1978 Site Manager chỉ đạo thi công M&E tại đó.
Anh Ptkien ơi Anh có thẻ upload hệ thông BMS lên ko?
 

ptkien1978

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Rửa tay gác kiếm rồi, bây giờ chuyển nghề đi buôn gà rùi, nên quên sạch sành sanh mất tiêu rùi. Bác Lê Hiếu thông cảm nhé. Làm cái ngành Cơ điện lạnh này bạc lém. Biết nhiều thì đau đầu nhiều chứ có sung sướng gì cho cam. hu hu. Thôi đi buôn gà cho nó sướng. Được con nào xào con đấy ngon hơn.
 

taminhduc1

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Sao bác ptkien1978 lại nói vậy thật không đấy ,nếu đung thế thì em thất vọng về ngành này quá ,sau ra trường chẳng nhẽ em lại vất đi 4 năm học để đi bán gà hay bán lơn thật sao . buồn quá huu:woohoo:
 

lehieu

Administrator
HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Không có vấn đề gì hết Ptkiên đi buôn gà có ngày nhiễm H5N1
theo anh di bán kem là hơp lý hơn cả
Người ta có kem 36 mùi thì mình bán kem 37 mùi ( thêm 01 chua chua, hôi hôi, két két chộn lẫn ) khi đi bán kem. Anh nghĩ răng có khối Gà mua kem của HVACR eng.
Khối Gà mua đá tinh khiết làm từ nước sông
Không có nghĩa là gà không mua kem 37 mùi, anh nghi đông gà mua là cái chắc :silly:
 

canon

HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Mãng BMS và HVAC Control này em chỉ mới tìm hiểu thôi. Lượm lặt đây đó đóng góp cùng với AE chứ chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Nếu AE nào có kn cũng chia sẽ thì quá tốt.

Sẳn đây post thêm một File khá tổng hợp về HVAC Control của Siemens AE tham khảo.

Còn về mắc rẽ theo em có nhiều yếu tố lắm. Quan trọng bật nhất là giải pháp giải quyết vấn đề, tính đồng bộ của hệ thống ( không dùng đồ liên hợp quốc, sau đó hãng này đổ thừa hãng kia...)Và danh tiếng của hãng cũng quan trọng lắm. Hiện giờ em chỉ quan tâm gải pháp tối ưu thôi còn cạnh tranh giá và chất lượng thì em nghĩ cả một tập đoàn người lo rồi.

Ý cuối cùng là AE mình bàn luận vào vấn đề chính đi, đừng lang man thế rối diễn đàn lắm. Em nghĩ nhưng dòng bàn luận ngoài đề này chúng ta nên để 1-2 ngày rồi xoá đi. Mong AE không phiền lòng.
 

taminhduc1

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

nếu kem làm như anh bán dược thì đã tót ,em sợ bay giờ bọn gà nó cũng khôn , nó cũng biết kem nào có mùi nứơc sông là không mua đâu ế hết đấy,heehe:P
 

huce1155346

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

He he, bác ptkien1978 ui, tình hình ngành cơ điện vậy à, vậy bác có cần chân chở gà không em đi chở phụ bác, kiếm bát cơm sống qua cơn bão giá này cái......
 

hvacrvn

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Cái này cũng là chủ đề khó cho anh em HVAC vì đụng đến mấy thứ điều khiển này ko quen lắm
 

canon

HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Ở đây là kết hợp 2 chuyên ngành, Tự động điều khiển và HVAC. Các bác bên HVAC cứ để viêc điều khiển cho bọn em làm. Các bác chỉ việc mô tả hoạt động của hệ thống, yêu cầu điều khiển ( mấy cái này bên điện học cũng đuối lắm )

Em nghĩ muốn cho cộng đồng HVAC phát triển thì phải kết hợp 2 chuyên nghành này. Do đó có những câu hỏi của dân điện về HVAC có vẻ ngờ ngệch bởi vì là một chuyên môn khác. Ngược lại có những yêu cầu mà các bác HVAC đặt ra tưởng khó chứ thật ra bên bọn em chỉ là chuyện nhỏ.

Sẳn đây em tính mở thêm một luồng chuyên phân tích các giải pháp điều khiển HVAC. Lấychuyên môn của 2 chuyên ngành ra. Ví dụ điều khiển nhiệt độ gió cấp của AHU người ta thường điều khiển val nước. Nhưng điều khiển thế nào cho chính xác, hệ thống mau xác lập, rẽ tiền....KHông phải nhất thiết lúc nào cũng là điều khiển PID như các hãng thường tung hô.

Mong các bác ủng hộ dân Điện diều khiển lẻ loi trong diễn đàn này!!!!
 

iamtieens

Thành Viên [LV 2]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Mong các bác ủng hộ dân Điện diều khiển lẻ loi trong diễn đàn này!!!!
Bạn không lẻ loi đâu bạn. Các bác HVACR vô hoan nghênh canon cái nào. :cheer: :cheer: :cheer:
 

lehieu

Administrator
HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Canon upload 1 du an cụ thể thì ACE voi TDHXN mới hợp tác được.
HVACR mô tả hoạt động của hệ thống,
TDHXH điều khiển các thiết bị hỗ trợ
 

BMSman

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Hệ Thống Điều Khiển Chiếu Sáng trong BMS.

Mình giới thiệu sơ lược về hệ chiếu sáng tích hợp với BMS của Siemens. Mô hình như sau:
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/Litrol.bmp

Trong thực tế hệ chiếu sáng và BMS là hai hệ độc lập. Việc tích hợp hệ chiếu sáng vào BMS giúp cho việc dễ dàng vận hành, quản lý, giám sát, điều khiển...

Một số ứng dụng của hệ thống điều khiển chiếu sáng này là:
- Điều khiển theo schedule
- Điều khiển theo nhóm hoặc pattern
- Kết hợp với các sensor báo cháy, khói, chuyển động,PA...
 

lamphuoc

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

cái BMS đấy với dân nhiệt lạnh thì đúng là khó thật nhưng em tin là nếu được các pác bên tự động hóa hoặc các pác bên nhiệt lạnh hiểu biết về cái đó tận tình chỉ bảo thì cũng học được thôi. mong là sẽ có nhiều câu hỏi và nhiều câu trả lời về vấn đề này để anh em mình mở rộng tầm mắt:P
 

BMSman

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Dieu Khien FCU

FCU_Control.GIF
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/FCU_Control.GIF[/IMG]

Đây là giao diện của BMS điều khiển một FCU ở toà nhà Gemadept, các bạn tham khảo cho biết.
 

canon

HVACR Staff
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Trong HVAC-R không hẳn nhất thiết người ta phải dùng đến BMS. Một hệ thống được gọi là BMS khi các thiết bị điều khiển, cơ cấu chấp hành được nối thành một cấu hình mạng. Được theo dõi, điều khiển tại trung tâm, và đặc biệt là được lập trình mềm dẽo theo từng hệ thống. Một hệ BMS nhìn chung rất tốt bởi đã được đầu tư một cách chu đáo. Tuy nhiên người ta vẫn ngại dùng BMS vì những lý do sau:
- Đắc tiền.
- Đòi hỏi người vận hành, bảo trì hệ thống ít nhiều phải có sự am hiểu.
- Hệ thống tích hợp cao, nếu có sự cố khó vận hành độc lập ( ví dụ 1 DDC điều khiển 3 AHU, nếu DDC này hư, chúng ta chỉ còn cảm biến, val nước. Nếu val nước là điều khiển vô cấp, quạt điều khiển biến tần. Lúc này vận hành cho chạy tạm cũng là cả vấn đề)

Vẫn còn các thiết bị khác cho việc điều khiển HVAC đó chính là HVAC control, hầu như hãng nào cũng có ( Siemens, Johnsoncontrol, Honywell, Yamatake....) Ưu điểm các thiết bị này là:
- Dễ sử dụng ( chỉ cài đặt, ít lập trình)
- Rẽ tiền
- Dễ vận hành.
- Thay thế đơn giản.
- Đa số cấu hình điều khiển riêng lẽ do đó hư cái nào, hư 1 cái thôi.
- Vẫn đảm bảo tính chính xác trong việc điều khiển, bởi đã được nhúng các phần mềm chuyên dụng.

Em mở luồng này mong bàn luận sâu hơn với các bác về mãng HVAC này. Chúng ta phân tích giải pháp để điều khiển hệ thống, từng giải pháp đó sản phẩm của hãng nào là ưu điểm. Khi nào nên đầu tư BMS hay chỉ là HVAC Control ( cân đối giữa KT và kinh tế)
 

BMSman

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Sao không ai bàn về BMS cho HVAC vậy, một xu hướng mới.

Tùy thuộc vào quy mô của công trình và hệ thống, tính kinh tế mà chọn đầu tư BMS hay là HVAC Control.

Bên siemens có dãy sản phẩm Room Control Device sử dụng cho các ứng dụng điều khiển riêng lẻ như: Điều Khiển Nhiệt độ, Độ ẩm, áp suất, lưu lượng,...

RWD 68 (xem hình bên) là một sản phẩm tiêu biểu :

2AI, 1DI, 2A0
Cấp áp 24 VAC
Có sẵn rất nhiều application built in.

Bạn nào cần datasheet vui lòng PM cho mình.
RWD68.GIF
 