Cần giúp Phương pháp tính toán thiết kế hệ thống Stat-X

Duy Mẫn

Thành Viên [LV 0]
Chào tất cả mọi người.

Hiện tại dự án mình làm có sử dụng hệ thống chữa cháy Stat-X nên mình đang cần tìm hiểu về hệ thống chữa cháy Stat-X, mọi người cho mình xin phép hỏi vài ý sau:

- Theo mình được biết thì bình chữa cháy Stat-X có 2 loại, Stat-X kích bằng nhiệt và bằng điện. Vậy 2 nguyên lí hoạt động của 2 loại bình này như thế nào vậy ạ ?

- Khoảng cách bố trí lắp đặt giữa các bình Stat-X được tính toán như thế nào ạ ? theo tiêu chuẩn nào ạ ?

- Thời gian phun xả khí để dập tắt đám cháy là trong khoảng bao lâu ạ (min và max) ? theo tiêu chuẩn nào ạ ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cao nhân đi trước, Xin chân thành cảm ơn.
 
Chào tất cả mọi người.

Hiện tại dự án mình làm có sử dụng hệ thống chữa cháy Stat-X nên mình đang cần tìm hiểu về hệ thống chữa cháy Stat-X, mọi người cho mình xin phép hỏi vài ý sau:

- Theo mình được biết thì bình chữa cháy Stat-X có 2 loại, Stat-X kích bằng nhiệt và bằng điện. Vậy 2 nguyên lí hoạt động của 2 loại bình này như thế nào vậy ạ ?

- Khoảng cách bố trí lắp đặt giữa các bình Stat-X được tính toán như thế nào ạ ? theo tiêu chuẩn nào ạ ?

- Thời gian phun xả khí để dập tắt đám cháy là trong khoảng bao lâu ạ (min và max) ? theo tiêu chuẩn nào ạ ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cao nhân đi trước, Xin chân thành cảm ơn.
Chào bạn Duy Mẫn!
-Bình chữa cháy Stat-X là bình chữa cháy khí Aerosol. Còn Stat-X là tên công ty sản xuất . Chất khí Aerosol có 2 kiểu kích hoạt xả khí là bằng nhiệt và bằng điện:
+ Bằng nhiệt: Là bình khí được lắp đầu kích hoạt xả khí bằng nhiệt , khi nhiệt độ phòng đạt ngưỡng nhiệt của đầu dò nhiệt thì đầu dò sẻ kích hoạt để bình xả khí ( đầu kích hoạt có nhiệt độ :75, 95 170 ...) và không cần kết nối với tủ báo cháy xả khí, các bình hoạt động độc lập với nhau.
+ Bằng điện: Bình khí Aerosol được kết nối với tủ báo cháy xả khí bằng dây nguồn, khí có tín hiệu báo cháy về tủ, tủ sẻ kích hoạt bình xả khí.
- Thời gian xả khí : Tùy theo bình có khối lượng Aerosol nhiều hay ít mà thời gian xả khí khác nhau ( khoảng từ 8 - 150 giây). thiết kế theo tiêu chuẩn ISO15779- 2011
-
 
Chào bạn Duy Mẫn!
-Bình chữa cháy Stat-X là bình chữa cháy khí Aerosol. Còn Stat-X là tên công ty sản xuất . Chất khí Aerosol có 2 kiểu kích hoạt xả khí là bằng nhiệt và bằng điện:
+ Bằng nhiệt: Là bình khí được lắp đầu kích hoạt xả khí bằng nhiệt , khi nhiệt độ phòng đạt ngưỡng nhiệt của đầu dò nhiệt thì đầu dò sẻ kích hoạt để bình xả khí ( đầu kích hoạt có nhiệt độ :75, 95 170 ...) và không cần kết nối với tủ báo cháy xả khí, các bình hoạt động độc lập với nhau.
+ Bằng điện: Bình khí Aerosol được kết nối với tủ báo cháy xả khí bằng dây nguồn, khí có tín hiệu báo cháy về tủ, tủ sẻ kích hoạt bình xả khí.
- Thời gian xả khí : Tùy theo bình có khối lượng Aerosol nhiều hay ít mà thời gian xả khí khác nhau ( khoảng từ 8 - 150 giây). thiết kế theo tiêu chuẩn ISO15779- 2011
-
Chào bạn Trinhthuc!

Rất cảm ơn bạn vì những thông tin trên.

Bạn có thể cho mình hỏi thêm là việc tính toán khoảng cách lắp đặt giữa các bình chữa cháy là bao nhiêu và được tính toán theo tiêu chuẩn vậy ? Và bình chữa cháy Stat-X có thể nạp lại khí sau khi chữa cháy không bạn, hay là mình phải thay thế mới hoàn toàn sau khi sử dụng ?

Loại bình chữa cháy khí Aerosol bằng nhiệt nó tự kích hoạt để bình xả khí mà không kết nối với tủ báo cháy như bạn thông tin thì trước và sau khi xả khí phát tín hiệu cảnh báo như thế nào bạn ? Hay là khi đạt ngưỡng nhiệt độ thì nó cứ xả thôi mà không phát đi tín hiệu cảnh báo ?

Chân thành cảm ơn bạn!
 
Chào bạn Trinhthuc!

Rất cảm ơn bạn vì những thông tin trên.

Bạn có thể cho mình hỏi thêm là việc tính toán khoảng cách lắp đặt giữa các bình chữa cháy là bao nhiêu và được tính toán theo tiêu chuẩn vậy ? Và bình chữa cháy Stat-X có thể nạp lại khí sau khi chữa cháy không bạn, hay là mình phải thay thế mới hoàn toàn sau khi sử dụng ?

Loại bình chữa cháy khí Aerosol bằng nhiệt nó tự kích hoạt để bình xả khí mà không kết nối với tủ báo cháy như bạn thông tin thì trước và sau khi xả khí phát tín hiệu cảnh báo như thế nào bạn ? Hay là khi đạt ngưỡng nhiệt độ thì nó cứ xả thôi mà không phát đi tín hiệu cảnh báo ?

Chân thành cảm ơn bạn!
Bình khí aerosol có khối lương chữa cháy khác nhau như : 10 m3; 50 m3 ... Nên tính khoảng cách của các bình dựa vào khối lượng chữa cháy của từng loại bình cụ thể , và chiều cao xả khí là 4.9 m.
Bình này thì không ai nạp cả , vì giá nạp lại bằng mua mới.
Loại kích hoạt bằng nhiệt thì đạt ngưỡng xẻ xả, không báo về trung tâm
 
Bình khí aerosol có khối lương chữa cháy khác nhau như : 10 m3; 50 m3 ... Nên tính khoảng cách của các bình dựa vào khối lượng chữa cháy của từng loại bình cụ thể , và chiều cao xả khí là 4.9 m.
Bình này thì không ai nạp cả , vì giá nạp lại bằng mua mới.
Loại kích hoạt bằng nhiệt thì đạt ngưỡng xẻ xả, không báo về trung tâm
Cảm ơn bạn nhiều nhé :-bd:-bd
 