Cần giúp Nhờ các anh chỉ cách tính kích thước miệng gió, đường kính ống gió mềm và Box gió cho dàn lạnh giấu trần nối ống gió

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Như tiêu đề ạ, em mới thiết kế phần này nên còn gặp chút vấn đề chưa rõ ạ. Nhờ các anh chỉ cách tính kích thước miệng gió, đường kính ống gió mềm và Box gió cấp và hồi cho dàn lạnh giấu trần nối ống gió. Công suất máy có rồi và em cũng chọn được máy theo catalogue, có lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp. Nhưng em chưa rõ cách tính để ra các thông số thành phần còn lại ạ. Em xin cảm ơn.
 
Bạn hỏi câu này nó bao hàm đến khá nhiều Kiến thức và Kỹ năng của Người làm Kỹ thuật Thiết kế ĐHKK. Điều nên làm với Bạn là Bố trí đi học 1 Khóa Thiết kế thực hành để Hiểu Vấn đề 1 cách Bao quát và Thấu đáo. Mình xin phép Giới thiệu với Bạn Lớp Đào tạo của Thầy Vương Cam, hình như có cả Dạy online đấy. Thầy làm lâu năm cho Cty nước ngoài nên nắm vững Lý thuyết và nhiều Kinh nghiệm thực tế. Nếu cần Bạn liên hệ lại Mình sẽ cho Thông tin liên lạc
Dù sao Mình cũng xin trao đổi 1 chút để Bạn định hình Công việc của Bạn và Đường lối mà Bạn sẽ phải làm.
Tất cả những Đối tượng Thiết bị mà Bạn hỏi chỉ là 1 số thôi và đều nằm trong Đề tài khá rộng (nên tìm hiểu thêm) là: Thiết kế Hệ thống Phân phối Không khí. Hệ thống (Ống gió) phân phối này là liên kết TRUNG CHUYỂN trung gian giữa Thiết bị ĐHKK với Môi trường KK cần phục vụ. Do vậy, TK của Hệ Ống gió sẽ phải phù hợp với Đặc điểm của 2 Đối tượng này.
Xuất phát từ yêu cầu Môi trường KK mà cơ sở là Mặt bằng và Công năng sử dụng, kết hợp với Lưu lượng gió cần Phân phối của Thiết bị Bạn sẽ chọn được Bố trí và Kiểu cũng như Thông số Lưu lượng và Tốc độ bề mặt tính toán tại các Miệng gió cho phù hợp.
Tùy theo Vị trí Thiết bị và Miệng gió Bạn sẽ định hình được Cấu hình Hệ Ống gió. Mình không thể đề cập Chi tiết các Cách tính chọn Thiết bị Ống gió, với cả Miệng gió ở đây vì sẽ rườm rà. Nếu Bạn được đào tạo chính quy, chắc là B5n đã nắm rõ điều này. Còn nếu không, và nếu quyết tâm, thì Bạn cũng có thể tham khảo nhiều Tài liệu Giáo khoa cũng khá phổ biến rồi. Nếu muốn thành thạo và khéo léo cũng như Kinh nghiệm thực tế, cần phải tham gia các Khóa học chuyên sâu. Vấn đề là, cũng như các Bộ môn khác, phải nhìn rõ được đâu là Người thầy thật sự của mình.
Chúc Bạn có được định hướng tốt. Và quyết tâm.
 
Tùy vào công năng của từng khu vực cấp lạnh, dựa trên giới hạn độ ồn của phòng và chọn vận tốc trong đường ống phù hợp. Phải kết hợp nhiều tài liệu mới giải quyết được vấn đề này ^^
 
Như tiêu đề ạ, em mới thiết kế phần này nên còn gặp chút vấn đề chưa rõ ạ. Nhờ các anh chỉ cách tính kích thước miệng gió, đường kính ống gió mềm và Box gió cấp và hồi cho dàn lạnh giấu trần nối ống gió. Công suất máy có rồi và em cũng chọn được máy theo catalogue, có lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp. Nhưng em chưa rõ cách tính để ra các thông số thành phần còn lại ạ. Em xin cảm ơn.
Hi bạn, cách tính cơ bản như sau:
1. Kích thước miệng gió: để chọn được thì cần 3 yếu tố cơ bản là vận tốc, lưu lượng & loại miệng gió
- Vận tốc: xem đề xuất trong quyển Ashrae handbook - HVAC Aplications
- Lưu lượng: Xem mặt bằng rộng hẹp các kiểu chia số lượng miệng cho phù hợp => lưu lượng từng miệng.
- Loại miệng: dựa vào mặt bằng trần xem bố trí miệng loại nào là phù hợp hoặc tự đề xuất luôn.
=> Xong tra trong cataloge của 1 hãng thông dụng nào đó là ra đc kích thước.
2. Ống mềm: Xác định lưu lượng (bằng lưu lượng miệng gió) , chọn vận tốc Max. khoảng 3.5 m/s=> kích thước ống mềm.

Mấy thể loại này xem sách là ra nhé bạn, còn sách gì thì đi học mấy thầy mới chỉ, không học thì chỉ thấy đc 1 trang hoy haha.
 
Back
Bên trên