Công Nghiệp Nhiễm chéo là gì? Biện pháp chống lây nhiễm chéo - lọc Camfil (Camfil Vietnam)

hnkhoi

Thành Viên [LV 2]
- Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội thì vấn đề kiểm soát quá trình sản xuất an toàn, chăm sóc sức khỏe - tránh lây nhiễm cho con người phải được chú trọng hơn bao giờ hết.

upload_2015-10-31_9-2-17.png

Hình 1 Hình minh họa về nhiễm chéo
- Có rất nhiều định nghĩa về nhiễm chéo và chúng sẽ khác nhau ở từng lĩnh vực cụ thể (như: trong Bệnh viện, trong Thực phẩm & Đồ uống, trong sản xuất Dược phẩm,... mỗi lĩnh vực sẽ có một định nghĩa khác nhau). Vì thế bài viết hôm nay của mình hứa hẹn cung cấp cho quý đọc giả một số kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu về nhiễm chéo và các biện pháp chống nhiễm chéo.

1. Nhiễm chéo là gì?

- Nhiễm chéo là sự chuyển động vật lý hoặc sự di chuyển của các vi khuẩn có hại từ một người, một đối tượng, từ một nơi ô nhiễm,... đến một người, một đối tượng, một nơi sạch sẽ.

upload_2015-10-31_9-21-52.png

Hình 2 Hình minh họa

2. Nguyên nhân gây ra nhiễm chéo:

- Thiếu kiểm soát sự phân tán bụi, khí, hơi, bụi nước hoặc vi sinh vật từ các nguyên vật liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất,

- Dư chất bám lại trên máy móc, thiết bị,

- Trang phục và da của nhân viên vận hành,...

upload_2015-10-31_10-39-9.png

Hình 3 Hình minh họa nhiễm chéo trong lĩnh vực Dược phẩm

3. Mức độ nguy hiểm của nhiễm chéo:

- Tùy thuộc vào loại yếu tố gây nhiễm và loại sản phẩm bị nhiễm,

-
Trong số những yếu tố gây nhiễm nguy hiểm nhất có các nguyên liệu gây dị ứng, các chế phẩm sinh học có chứa các vi sinh vật sống, một số loại hóc môn, các chất độc tế bào, và các nguyên vật liệu có hoạt tính cao khác,

- Những sản phẩm khi bị tạp nhiễm dễ gây nguy hiểm nhất là những sản phẩm dùng đường tiêm truyền và những sản phẩm dùng với liều lớn hoặc lâu dài.

upload_2015-10-31_9-34-43.png

4. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống nhiễm chéo:

upload_2015-10-31_9-41-42.png

Hình 4 Hình minh họa chống nhiễm chéo trong lĩnh vực Thực phẩm
- Sản xuất ở các khu vực riêng biệt (yêu cầu cho những sản phẩm như penicillin, vaccine sống, các chế phẩm vi khuẩn sống và một số sinh phẩm khác), hoặc tiến hành sản xuất theo đợt (tách biệt bằng thời gian) sau đó được làm vệ sinh thích đáng,

- Cung cấp các chốt gió, hệ thống thải không khí phù hợp,

- Hạn chế tối đa nguy cơ tạp nhiễm gây ra do sự tái tuần hoàn hoặc tái lưu của không khí không qua xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo,

- Giữ trang phục bảo hộ ở trong khu vực chế biến các sản phẩm có nguy cơ nhiễm chéo đặc biệt cao,

- Sử dụng các quy trình vệ sinh và khử nhiễm đã được đánh giá về hiệu quả, vì làm vệ sinh máy móc không sạch sẽ là nguồn gây nghiễm chéo phổ biến,

- Sử dụng "hệ thống khép kín" trong sản xuất,

- Kiểm tra dư chất và sử dụng nhãn ghi tình trạng vệ sinh trên máy móc,

v.v...


* Chú ý:


- Cần kiểm tra định kỳ các biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo và hiệu quả của chúng theo các quy trình thao tác đã thiết lập.

upload_2015-10-31_10-43-18.png

Hình 5 Hình minh họa chống nhiễm chéo trong lĩnh vực Thực phẩm


* BÀI VIẾT NÀY CÒN MỘT PHẦN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG - SẼ TRÌNH BÀY VỀ BIỆN PHÁP CHỐNG NHIỄM CHÉO RẤT ĐƯỢC ƯU CHUỘNG VÀ LUÔN LUÔN ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY Ở CÁC NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HAY BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỂ CHỐNG NHIỄM CHÉO.

QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM - CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC NỘI DUNG TIẾP THEO CỦA BÀI VIẾT NÀY (sẽ được mình viết tiếp sớm thôi).


Bên mình 27MEE Corp cung cấp ĐỘC QUYỀN lọc khí Camfil tại Việt Nam liên quan đến Phòng sạch & Hệ thống HVACR. Lọc thô G4, lọc tinh (lọc túi F7, F8) & lọc Hiệu suất cao (lọc EPA, HEPA, ULPA).

upload_2015-10-31_10-56-8.png

Hình 6 Hình minh họa một số sản phẩm lọc thô G4 Camfil

upload_2015-10-31_10-56-35.png

Hình 7 Hình minh họa một số sản phẩm lọc tinh, lọc túi F7, F8 Camfil

upload_2015-10-31_10-57-6.png

Hình 8 Hình minh họa một số sản phẩm lọc EPA, HEPA H13, ULPA Camfil


Cần thông tin gì thêm về các sản phẩm lọc khí Camfil, anh (chị) liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
* Hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ cách chống lây nhiễm chéo rất hay được sử dụng ở Bệnh viện & các Nhà máy Dược phẩm hiện nay dựa trên thông gió của hệ thống Điều hòa không khí HVACR. Bài viết này tiếp nối nội dung của bài viết trên.

PHÒNG ÁP SUẤT ÂM ĐỂ CHỐNG LÂY NHIỄM CHÉO
5. Lợi ích của một Phòng có áp suất âm:

- Một căn phòng áp suất âm bao gồm một hệ thống thông gió được thiết kế để lưu lượng từ các hành lang, hoặc bất kỳ khu vực lân cận vào căn phòng có áp suất âm, đảm bảo rằng không khí bị ô nhiễm không thể thoát ra khỏi căn phòng áp suất âm đến các khu vực khác của công trình.


upload_2015-11-21_8-31-56.png

Hình 9 Hình minh họa mối liên quan phòng áp suất âm

* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 9:

+ Office: Văn phòng,

+ Patient Room: Phòng bệnh nhân,

+ Corridor: Hành lang,

+ Isolation Room: Phòng cách ly,

+ Exhaust: typically 10% of total room air ventilation: Gió thải: thông thường là 10% của tổng thông gió phòng,

+ Specific areas should be under negative pressure to prevent cross contamination to other areas of the building (0.001” W.G. or 100 FPM inward velocity: Khu vực đặc thù nên dưới áp suất âm để chống nhiễm chéo cho các khu vực khác của toàn nhà (0,001 "WG hoặc 100 FPM vận tốc hướng vào trong).

6. Nguyên lý di chuyển của dòng không khí:

- Không khí tự nhiên di chuyển từ khu vực có áp suất cao hơn đến khu vực có áp suất thấp hơn. Khi áp suất âm tồn tại, không khí hiện tại liên tục đi vào phòng dưới khe cửa, như vậy sẽ ngăn chặn được các hạt không khí tạo ra trong phòng thoát ra ngoài hành lang. Một ví dụ phổ biến của áp suất âm là phòng tắm với một quạt gió thải. Khi hoạt động một cách chính xác và với cánh cửa đóng lại, quạt sẽ ngăn mùi không mong muốn và độ ẩm thoát ra ngoài.

7. Cách tạo ra một căn phòng áp suất âm:

- Áp suất âm được tạo ra bằng cách cân bằng hệ thống thông gió của căn phòng sao cho lưu lượng không khí thải ra lớn hơn lưu lượng không khí hút vào phòng. Điều này tạo ra một sự mất cân bằng hệ thống thông gió, nơi mà thông gió phòng tăng lên bằng cách lấy ra liên tục trong không khí từ ngoài phòng. Trong một căn phòng áp suất âm được thiết kế tốt, không khí này được hút ở dưới cửa thông qua khe hở (thường cao khoảng ½ inch) cho mục đích đó. Khác với khoảng cách này, căn phòng nên càng kín càng tốt để ngăn chặn không khí bị hút vào thông qua các vết nứt và kẽ hở, chẳng hạn như xung quanh cửa sổ, thiếu bị chiếu sáng hoặc lỗ ổ cắm điện. Rò rỉ từ các nguồn này có thể thỏa hiệp hoặc loại bỏ áp suất âm của phòng, ngay cả khi hệ thống được cân bằng để đạt được nó.

8. Cách kiểm tra để biết một căn phòng có áp suất âm hay không:
- Một kiểm tra khói là một phương pháp đơn giản để xác định một phòng có dưới áp suất âm hay không. Các ống khói được tổ chức gần dưới cùng của cửa phòng áp suất âm và khoảng 2 inch ở phía trước của cửa. Các thử nghiệm tạo ra một lượng nhỏ khói bằng cách nhẹ nhàng bóp bầu ống. Các ống khói được tổ chức song song với cửa và khói được thoát ra từ ống chậm chậm để đảm bảo vận tốc của khói từ ống không quá vận tốc không khí. Nếu phòng có áp suất âm thì khói sẽ đi dưới cửa và vào phòng. Nếu phòng không có áp suất âm thì khói sẽ được thổi ra ngoài hoặc sẽ đứng yên.

upload_2015-11-21_8-48-2.png

Hình 10 Hình minh họa phương pháp test áp suất phòng âm bằng ống khói
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 2:

+ Smoke Tube Test: Kiểm tra bằng phương pháp ống khói,


+ With door ajar, approximately ¼” to ½” place smoke generator near opening, flow through opening should be uniform and constant: Với cánh cửa mở hé, xấp xỉ ¼ "đến ½" nơi khói phát ra gần khe hở, dòng khí đi qua khe hở phải đồng đều và không đổi.

9. Các bước để tiến hành kiểm tra một căn phòng có áp suất âm (bằng phương pháp test ống khói):

- Test này phải được thực hiện trong khi cánh cửa được đóng lại. Các cửa sổ trong phòng phải được đóng lại. Nếu không khí sạch được sử dụng trong phòng (bao gồm cả tủ hút hoặc tủ an toàn sinh học) chúng nên được hoạt động. Nếu căn phòng có một phòng đệm, kiểm tra chênh lệch áp suất từ hành lang đến phòng đệm này, và từ phòng đệm đến phòng có áp suất âm này.

- Sự chênh lệch áp suất tối thiểu cần thiết để đạt được và duy trì áp suất âm sẽ dẫn đến kết quả lưu lượng không khí vào phòng là rất nhỏ (0,001 inch nước). Mức độ thực tế của áp suất âm đạt được sẽ tùy thuộc vào chênh lệch giữa lưu lượng gió thải và gió cấp và cấu trúc vật lý của căn phòng bao gồm cả đường dẫn luồng không khí và lưu lượng khe hở. Nếu căn phòng được làm kín tốt, áp suất âm lớn hơn mức tối thiểu 0,001 inch nước có thể dễ dàng đạt được. Tuy nhiên, nếu căn phòng không được làm kín tốt, vì có thể là trường hợp ở nhiều căn phòng (đặc biệt là các phòng cũ) đạt áp suất âm cao hơn có thể yêu cầu chênh lệch lưu lượng thải/ cấp vượt quá khả năng của hệ thống thông gió.

10. Cách thiết lập áp suất âm trong phòng:

- Để thiết lập áp suất âm trong phòng có một hệ thống thông gió hoạt động bình thường, lưu lượng cấp và thải vào phòng đầu tiên phải được cân bằng để đạt được lưu lượng thải lớn hơn lưu lượng cấp 10% hoặc 50 cfm (tùy theo cách tính lớn hơn). Trong hầu hết các trường hợp, đặc điểm kỹ thuật này phải đạt được một áp suất âm ít nhất 0.001 inch nước. Nếu nhỏ nhất 0.001 inch nước mà không đạt được và không thể đạt được bằng cách tăng chênh lệch lưu lượng (trong giới hạn của hệ thống thông gió), căn phòng phải được kiểm tra sự rò rỉ (ví dụ: thông qua các cửa ra vào, cửa sổ, hệ thống ống nước và xuyên qua thiết bị gắn tường), và hành động khắc phục cần được thực hiện để làm kín những chỗ bị rò rỉ.

- Áp suất âm trong một phòng có thể được thay đổi bằng cách thay đổi các hoạt động hệ thống thông gió hoặc do sự đóng mở của cửa của căn phòng, cửa hành lang, hoặc cửa sổ. Khi một cấu hình hoạt động đã được thiết lập, điều quan trọng là tất cả các cửa ra vào và cửa sổ duy trì đóng thực sự trong phòng áp suất âm và các khu vực khác (ví dụ như cửa ra vào trong hành lang có ảnh hưởng đến áp suất không khí) trừ khi người cần để vào hoặc rời khỏi phòng hoặc khu vực.


Cần thông tin gì thêm về các sản phẩm
lọc khí Camfil, anh (chị) liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết này được trích dẫn từ 1 trong số những bài viết của mình trên diễn đàn hvacr.vn; vì nội dung có liên quan đến cách tạo ra một căn phòng cách ly ở Bệnh viện. Anh (chị) xem thêm ở nội dung bên dưới nhé:


Ngày nay, cùng với sự phát triển của Khoa học - kỹ thuật hiện đại; thì vấn đề nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn!

Bài viết này sẽ cung cấp cho Quý đọc giả về một số ứng dụng của "lọc không khí" trong vấn đề cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trong Phòng mổ của các Bệnh viện. Nơi mà chất lượng không khí trong phòng quyết định một phần đến sự thành công của ca mổ và sự phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật.

View attachment 6424
Hình 1 Một ca mổ điển hình

View attachment 6425
Hình 2 Một sơ đồ thông gió cho Bệnh viện (có sử dụng lọc không khí)
1. Phòng cách ly là gì?

a) Điều gì làm nên một phòng cách ly thực sự?


View attachment 6426
Hình 3 Đo lường điều khiển chênh lệch áp suất ở Phòng cách ly
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 3:

+ Exhaust System: Hệ thống ống thải (xả),
+ Supply Valve: Van cấp,
+ Exhaust Valve: Van xả,
+ Room pressure controller: Điều khiển áp suất phòng,
+ HEPA filter: lọc khí HEPA,
+ Isolation room: Phòng cách ly,
+ Flow-Tracking Measurement & Control: Đo lường và điều khiển theo điều chỉnh lưu lượng,
+ VAV Box: Hộp VAV,
+ Volume Damper: Van điều chỉnh lưu lượng,
+ Differential Pressure Transducer: Bộ cảm biến chênh áp,
+ Room Pressure Controller: Bộ điều khiển áp suất phòng,
+ Differential Pressure Measurement & Control: Đo lường và điều khiển theo chênh áp,

b) Tại sao chúng ta cần phòng cách ly?

View attachment 6427
Hình 4 Profile kích thước hạt bụi được sản sinh bằng lây nhiễm từ người sang người
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 4:

+ Size of particles, microns: Kích thước hạt bụi, microns,
+ Number Particles Produced: Số lượng hạt bụi được sản sinh,
+ Sneezing: Hắt hơi,
+ Coughing: Ho,
+ Talking: Nói chuyện,

c) Những loại phòng cách ly?

* Chúng ta cần loại nào?

+ Phòng áp suất dương: là phòng để duy trì áp suất dương đối với các phòng xung quanh.

+ Phòng áp suất âm: là phòng có áp suất âm đối với các phòng xung quanh.

* Và những người bệnh ở đâu?

+ Nếu bạn có một người nhiễm, bạn cần một phòng áp suất âm.

* Vậy tại sao?

+ Vì để ngăn cản không cho không khí đi từ phòng bệnh nhân ra ngoài môi trường xung quanh.

View attachment 6429
Hình 5 Hình minh họa
* Nếu người đó ức chế miễn dịch (immunosuppressed)?

+ Thì bạn cần phòng cách ly có áp suất dương.

* Tại sao?

Vì không khí đi vào phòng thông qua một bộ lọc HEPA và dừng lại người từ khi tiếp xúc với virus, v.v…

View attachment 6430
Hình 6 Hình minh họa
* Ngoài ra, bạn có thể có phòng kết hợp, phòng có thể sử dụng một trong hai cách – áp dương hoặc áp âm.

View attachment 6431
Hình 7 Hình minh họa
* Khi thiết kế, những gì bạn cần phải nhận thức?

Các phòng có áp suất âm thì cần phải có bộ lọc HEPA và chúng nên ở trong cái hộp “Safe-Change”

* Tại sao?

Tại vì để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người thao tác (vận hành).

View attachment 6432
Hình 8 Hình tham khảo một hộp (housing) của Camfil
* Cân nhắc khác: các phòng cần phải được khử trùng. Thông thường bằng formaldehyde.

+ Để làm điều này, cần phải có bộ dampers được trang bị cho hệ thống.

View attachment 6433
Hình 9 Hình tham khảo một damper


Bên mình 27MEE Corp cung cấp ĐỘC QUYỀN lọc khí Camfil tại Việt Nam liên quan đến Phòng sạch & Hệ thống HVACR. Lọc thô G4, lọc tinh (lọc túi F7, F8) & lọc Hiệu suất cao (lọc EPA, HEPA, ULPA).

upload_2015-10-31_10-56-8-png.10380

Hình 10 Hình minh họa một số sản phẩm lọc thô G4 Camfil

upload_2015-10-31_10-56-35-png.10381

Hình 11 Hình minh họa một số sản phẩm lọc tinh, lọc túi F7, F8 Camfil

upload_2015-10-31_10-57-6-png.10382

Hình 12 Hình minh họa một số sản phẩm lọc EPA, HEPA H13, ULPA Camfil


Cần thông tin gì thêm về các sản phẩm lọc khí Camfil, anh (chị) liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối: