Lưu lượng gió hồi của máy Fcu/cassette/Ahu

Gecko

Thành Viên [LV 0]
Hi!
chào các anh/chị em là dân mới vào nghề thiết kế hệ thống Hvac.
em có 1 số thắc mắc mong được các anh/chị giúp đỡ giải đáp:
hiện tại em thấy chênh lệch lưu lượng gió cấp/hồi của con AHU thì mình có thể đặt nhà sản xuất được, còn đối với các còn như FCU/cassette thì em có đọc cataloge thì chỉ ghi lưu lượng gió của máy.
1) như vậy thì có phải là lưu lượng gió cấp và hồi của 2 loại con máy này bằng nhau phải không?
2) và nếu bằng nhau như vậy thì khi cấp gió tươi vào box hồi của con FCU này thì khi đó sẽ không đặt tiêu chuẩn gió tươi = 10%, gió hồi = 90% nữa. Không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến hệ thống Đhkk không ạ?
 
Hi!
chào các anh/chị em là dân mới vào nghề thiết kế hệ thống Hvac.
em có 1 số thắc mắc mong được các anh/chị giúp đỡ giải đáp:
hiện tại em thấy chênh lệch lưu lượng gió cấp/hồi của con AHU thì mình có thể đặt nhà sản xuất được, còn đối với các còn như FCU/cassette thì em có đọc cataloge thì chỉ ghi lưu lượng gió của máy.
1) như vậy thì có phải là lưu lượng gió cấp và hồi của 2 loại con máy này bằng nhau phải không?
2) và nếu bằng nhau như vậy thì khi cấp gió tươi vào box hồi của con FCU này thì khi đó sẽ không đặt tiêu chuẩn gió tươi = 10%, gió hồi = 90% nữa. Không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến hệ thống Đhkk không ạ?
Thiết bị AHU phải đặt hàng Chế tạo theo Yêu cầu cụ thê. Và Nhà SX cũng chỉ Trang bị các Van gió cho các Miệng Cấp S, Hồi R, Tươi FA để Bạn điều chỉnh thôi, còn chỉnh thế nào (thể thay đổi Tỷ lệ các Lưu lượng gió S, R, FA cụ thể) là tùy ở Người mua (TK, Sử dụng...).
Thiết bị Máy SX loạt sẵn theo Dây chuyền như FCU, Cassette...vốn đơn giản, không có các Van đi theo này, nên mặc định là Lưu lượng cấp và hồi bằng nhau. Trong Trường hợp nếu muốn, Bạn phải lắp các Van chỉnh gió này nằm rời bên ngoài Thiết bị lạnh.
Tỷ lệ sử dụng Lưu lượng tươi/hồi có ảnh hưởng nhiều đến Chất lượng KK trong Phòng, cũng như là Cấu hình và Đầu tư Thiết bị Lạnh trong Công trình. Con số định lượng Tỷ lệ sử dụng Lưu lượng tươi/hồi=10/90% chỉ là 1 Tỷ lệ Sử dụng phổ biến theo các Ứng dụng Thông thường - được khuyên dùng khi cần tính nhanh sơ bộ, chứ không phải là Công thức chỉ định theo Tiêu chuẩn. Định lượng này, nếu chính xác, phải tính theo Nhu cầu TK cụ thể. Vắn tắt vậy nhe Bạn.
 
Thiết bị AHU phải đặt hàng Chế tạo theo Yêu cầu cụ thê. Và Nhà SX cũng chỉ Trang bị các Van gió cho các Miệng Cấp S, Hồi R, Tươi FA để Bạn điều chỉnh thôi, còn chỉnh thế nào (thể thay đổi Tỷ lệ các Lưu lượng gió S, R, FA cụ thể) là tùy ở Người mua (TK, Sử dụng...).
Thiết bị Máy SX loạt sẵn theo Dây chuyền như FCU, Cassette...vốn đơn giản, không có các Van đi theo này, nên mặc định là Lưu lượng cấp và hồi bằng nhau. Trong Trường hợp nếu muốn, Bạn phải lắp các Van chỉnh gió này nằm rời bên ngoài Thiết bị lạnh.
Tỷ lệ sử dụng Lưu lượng tươi/hồi có ảnh hưởng nhiều đến Chất lượng KK trong Phòng, cũng như là Cấu hình và Đầu tư Thiết bị Lạnh trong Công trình. Con số định lượng Tỷ lệ sử dụng Lưu lượng tươi/hồi=10/90% chỉ là 1 Tỷ lệ Sử dụng phổ biến theo các Ứng dụng Thông thường - được khuyên dùng khi cần tính nhanh sơ bộ, chứ không phải là Công thức chỉ định theo Tiêu chuẩn. Định lượng này, nếu chính xác, phải tính theo Nhu cầu TK cụ thể. Vắn tắt vậy nhe Bạn.
vâng em cảm ơn anh nhiều ạ
 