Cần giúp Lỗi Ashrae Duct Fitting ko ra kết quả

Đinh Quang Hiếu

Thành Viên [LV 0]
D1E93E6A-4CD2-468E-ACA1-A1FA23E9AC1B.jpeg
Mọi người giúp em với
Một số người có lỗi như em
Nhập thông số nhưng ko ra kết quả ạ, kể cả đã chuyển đơn vị Units
6F8F3BA4-EF6F-400F-ABA6-C689418FEB4C.jpeg
 
View attachment 29687 Mọi người giúp em với
Một số người có lỗi như em
Nhập thông số nhưng ko ra kết quả ạ, kể cả đã chuyển đơn vị UnitsView attachment 29686
Chào bạn
Mình đã mở Phần mềm ASHRAE Duct Fittings Data Base và nhập Thông số cho Đoạn Co Elbow hình chữ nhật của Bạn và cho Phần mềm tính ra các Thông số Kết quả như sau:
upload_2021-1-3_14-17-31.png


Chắc là Bạn thử Kiểm tra lại toàn bộ Công việc của mình 1 cách Bài bản theo đúng quy trình Lý luận loại suy cho Công tác tìm bệnh và sửa chữa như thông thường: 1- Thử nhập với Số liệu Kích thước khác, đơn vị đo khác 2- Thử với loại Chi tiết khác 3- Kiểm tra lại Phiên bản và Thời hiệu Phần mềm Bạn đang dùng hay xem Phần mềm mình đã cài có bị lôi gì k? 4- Xỏa bỏ Phiên bản đang dùng và cài lại Phiên bản mới nhất. Bạn hãy thử làm đi trước đã. Chúc Bạn thành công.
 
Cái này bị lỗi dấu "." và đấy "," đơn vị của phần mềm dùng dấu chấm cho hệ thập phân chuẩn Mỹ. window đang cài region --> format là Vietnam, đổi cái này về English là hết lỗi
 
Back
Bên trên