Thảo luận HÚT KHÓI KHU VỰC THÔNG TẦNG - NHÀ CAO TẦNG

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi Jamesnguyen, 12 Tháng năm 2016.

--- HVACR ---
  1. Jamesnguyen

    Jamesnguyen Thành Viên [LV 1]

    Chào các bác,
    Đã bác nào gặp phải công trình nhà hình chữ O hoặc hình chữ nhật có lõi giữa là thông tầng và theo QC 06:2010 thì phải hút khói cho khu vực thông tầng này nhưng không có hướng dẫn tính toán cụ thể cho loại này thì xử lý thế nào?
    Em có công trình đang vướng, nhà hình chữ nhật, lõi giữa thông tầng như 1 cái sân ở giữa rộng 1600m2, thông từ tầng 1 lên tầng 6 (Khối đế 1-6 - là trung tâm thương mại) có mái kính kín tại tầng 6. Chiều cao thông tầng là 32m.
    Cho em hỏi có TC nước ngoài nào giải quyết vấn đề tính toán hút khói khu vực này không vậy?
    Cảm ơn các bác!
     
  2. congviet

    congviet Thành Viên [LV 2]

    Bạn đọc kỹ QCVN 06:2010 nhé. Trong QC06 không đề cập gì đến việc phải hút khói cho khu vực thông tầng như bạn nói. Tòa nhà của bạn có phần lõi thông từ tầng 1-> tầng mái? => khu thông tầng này có thể hiểu là giếng trời. QC06 chỉ đề cập hút khói cho hành lang hoặc sảnh thông tầng thôi.
     
    Jamesnguyen thích bài này.
  3. bluster

    bluster Thành Viên [LV 7]

    Bạn xem hướng dẫn tính hút khói cho sảnh thông tầng của ASHRAE nhé. Còn việc QC 06 quy định thế nào thì phải đọc kỹ và làm rõ lại.
     

    Các file đính kèm:

  4. Jamesnguyen

    Jamesnguyen Thành Viên [LV 1]

    Hay quá, em cảm ơn Anh Bluster nhé!
     
  5. tien.gee

    tien.gee Thành Viên [LV 3]

    Các Motoried Damper dùng cho hút khói hành lang nhà cao tầng, Fire Damper chống cháy...các damper spring return...feed back...

    Hàng sản xuất tại USA của KMC Controls

    Liên hệ: [email protected] Ms Kim 0903 878 447
    www.gee.com.vn

    KMC DAMPER ACTUATOR.
     
    Jamesnguyen thích bài này.
  6. Nokia Lumia 1280

    Nokia Lumia 1280 Thành Viên [LV 2]

    Bạn áp dụng công thức tính toán hút khói cho gian phòng là ok, QC 06 quy định khá rõ về yêu cầu hút khói khu vực này, mình cũng đã từng làm công trình như vậy, áp dụng công thức đó ko thấy thẩm tra ý kiến ji, chỉ có đặc điểm là khu vực hút khói sảnh thông tầng dùng hệ thống khác, độc lập với hệ thống hút khói sảnh hành lang
     
    Jamesnguyen thích bài này.
  7. Jamesnguyen

    Jamesnguyen Thành Viên [LV 1]

    QC 06 chỉ quy định phải hút nhưng không quy định công thức hay tính toán hút thế nào. Lý thuyết tính toán hút khu vực này như anh Bluester chia sẻ rõ ràng hơn QC của Việt Nam mình.
    Thẩm tra cũng tùy đơn vị bác à. Quan trọng mình làm với căn cứ lý thuyết tốt nhất để thiết kế được 1 hệ thống tốt thôi.
    Cảm ơn bác đã trao đổi nhé!
     
  8. sam.ha

    sam.ha Thành Viên [LV 2]

    TCVN5687 - hình như có quy định hay sao ấy nhỉ?
     