Trả lời: hoi ve điểm đọng sương trong hệ thống khí nén
Theo mình biết thì điểm đọng sương là 1 trong 3 chỉ tiêu để phân cấp chất lượng khí nén (2 chỉ tiêu kia là độ sạch (độ bẫn) dựa theo kích thước hạt bụi rắn (solid particle) tính bằng micron và lượng dầu còn chứa trong khí nén tính bằng mg/m3). Theo tiêu chuẩn ISO8573.1 được chia thành 7 cấp (từ 0 đến 6).
Điểm đọng sương càng thấp tức là lượng hơi nước chứa trong khí nén càng thấp (nói nôm na là khí nén càng khô). Cần phân biệt điểm đọng sương tại áp suất làm việc (pressure dew point)và điểm đọng sương tại áp suất khí quyển (atmospheric presure dew point).
Trong bảng thông số kỹ thuật của các máy sấy khí (Air dryer) đều thể hiện thông số này. Các máy sấy khí dạng làm lạnh (Refrigerated type) thường chỉ đạt từ 3 đến 10 độ C thôi. Nếu muốn thấp hơn thì phải dùng loại hấp thụ (Heatless desiccant type). Tùy theo yêu cầu kỹ thuật của công trình mà lựa chọn thiết bị cho phù hợp.
Bạn có thể tham khảo tài liệu đính kèm là hướng dẫn của nhà sản xuất máy sấy khí Hankinson. Theo tài liệu này, đối với nhà máy dược, điểm đọng sương có thể chọn từ cấp 1 đến 3 (tức là -70 đến -20 độ C) như vậy phải sử dụng máy sấy dạng desiccant mới đạt.
Mong các bạn góp ý thêm.
(Xin lỗi các bác cung cấp máy nén khí vì dám múa rìu qua mắt thợ)
[file]
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-06/Hankison_iso85731.pdf