Dân Dụng hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

Bạn có thể dùng phương pháp đo điện trở (thông thường cảm biến điều hoà dân dụng là loại có điện trở thay đổi theo nhiệt độ). Lâu rồi tôi không làm nhưng tôi nhớ là trong các tài liệu sửa chữa của các hãng đều có bảng tra quan hệ giữa nhiệt độ và điện trở của sensor. Mà cái này cũng là một cái hay hỏng của điều hoà cục bộ.
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

các bác cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ. Nếu nó hỏng thì như thế nào
cảm ơn rất nhiều

thường thì trở nhiệt của các máy TQ là co hệ số trở nhiệt thấp khoảng 6-9k ôm(không viết được đơn vị) ở nhiệt độ bình thương khoảng 25-30 độ C, còn với các máy cao cấp như Carier,DaiKin,hay Fujitsu có hệ số trở khá lớn khoang 12-15K ôm.Tuy nhiên nêu thay thế bảng trở thường máy vẫn hoat động tốt8->:-"
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

cảm biến nhiệt dùng để đ/k hoạt động của máy, nếu hỏng cảm b iến thì máy hoạt động lung tung, cung như người mù đi đường. thường nếu bạn không có bảng tra điện trở để đo thì bạn chỉ chỉ có thể cho máy chạy và theo dõi hoạt động và thay thế từng cảm biến để xác định con nào hỏng. nếu bạn đủ kinh nghiệm thì sẽbieest cảm biến nào làm nhiệm vụ gì và nếu nó chết thì máy diễn biến thế nào, vì trong các loại máy khác nhau có số cb khác nhau. nếu quan tâm hơn thì liên hệ lại tôi theo [email protected]
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

cảm biến nhiệt dùng để đ/k hoạt động của máy, nếu hỏng cảm b iến thì máy hoạt động lung tung, cung như người mù đi đường. thường nếu bạn không có bảng tra điện trở để đo thì bạn chỉ chỉ có thể cho máy chạy và theo dõi hoạt động và thay thế từng cảm biến để xác định con nào hỏng. nếu bạn đủ kinh nghiệm thì sẽbieest cảm biến nào làm nhiệm vụ gì và nếu nó chết thì máy diễn biến thế nào, vì trong các loại máy khác nhau có số cb khác nhau. nếu quan tâm hơn thì liên hệ lại tôi theo [email protected]

Nó không hoạt động lung tung đâu, mà nó sẽ dừng chạy và báo lỗi thông qua đèn Led, chỉ cần nhìn vào đèn nào nhấp nháy là biết hỏng sensor nào (cái này thì tuỳ theo qui định của từng hãng). Chỉ trừ trường hợp không hỏng hẳn, mà chỉ là sai kết quả thì nó mới chạy lung tung thôi (ví dụ nhiệt độ phòng là 25 mà tín hiệu báo về vi điều khiển lại là 22 thì kết quả nhiệt độ phòng không đáp ứng yêu cầu)
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

Nó không hoạt động lung tung đâu, mà nó sẽ dừng chạy và báo lỗi thông qua đèn Led, chỉ cần nhìn vào đèn nào nhấp nháy là biết hỏng sensor nào (cái này thì tuỳ theo qui định của từng hãng). Chỉ trừ trường hợp không hỏng hẳn, mà chỉ là sai kết quả thì nó mới chạy lung tung thôi (ví dụ nhiệt độ phòng là 25 mà tín hiêu báo về vi điều khiển lại là 22 thì kết quả nhiệt độ phòng không đáp ứng yêu cầu)

thưa các pasc, theo em đã thấy thì trên đ/h có số led khác nhau, có thể từ 3 trở lên, nhưng số senso thì có thể từ 1 tới 5, hay 6 cái tuỳ loại máy, chưâ kể các máy loại to từ 24000 thì số senso càng nhiều nhất là các máy đời mới và máy inverter, có phải không ạ ...huhuhu
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

các bác cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ. Nếu nó hỏng thì như thế nào
cảm ơn rất nhiều

Cách đơn giản nhất là bạn rút 1 cái sensor của máy nào gần đó nhất gắn vào, sẽ phát hiện ra có hỏng hay không. Còn để đo điện trở, cái này tuỳ thuộc vào mỗi hãng. Điện trở của nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ tại thời điểm bạn đo. Giá trị điện trở ứng với từng điểm nhiệt độ sẽ có trong tài liệu của hãng, nhưng mà cái này bạn tìm khó đó nha, vi không phải hãng nào cũng cung cấp cho bạn đâu :-j
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

Cách đơn giản nhất là bạn rút 1 cái sensor của máy nào gần đó nhất gắn vào, sẽ phát hiện ra có hỏng hay không. Còn để đo điện trở, cái này tuỳ thuộc vào mỗi hãng. Điện trở của nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ tại thời điểm bạn đo. Giá trị điện trở ứng với từng điểm nhiệt độ sẽ có trong tài liệu của hãng, nhưng mà cái này bạn tìm khó đó nha, vi không phải hãng nào cũng cung cấp cho bạn đâu :-j

Tớ cũng thường chọn theo cách của bác emmanuel thôi, đo khó lắm, nhiều yếu tố để sai: 1. Đồng hồ không chuyên dụng, 2. Tiếp xúc giữa dây sensor và que đo, 3. AE ta thường lấy tay nắm chặt chúng lại ( vô tình có điện trở người song song qua con điện trở này ).

Cuối cùng thì tớ chọn giải pháp sưu tầm nhiều sensor cả đông tây, kim cổ, gắn vào mà check thôi.

Có nên sưu tầm hay làm cái mạch test, detect sensor không hả các bác. Cái này không khó với dân điện tử đâu.:)>-
 
Ðề: hỏi cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ điiều hòa 2 cục

Cảm biến trong máy điều hoà thì nhiều loại lắm, nhà sản xuất có thể gắn vào ống hút, ống đẩy, đường vào dàn lạnh, đường ra của dàn lạnh, cảm biến gió..vv và vv
Nói chung mỗi loại sensor họ cũng quy định một kiểu báo hiệu , ví dụ đèn nháy, hoặc nháy nhanh hay chậm bao nhiêu lần trong vòng 1 phút. ACE có thể search các tài liệu của hãng đó trên mạng mà tham khảo. họ có giải thích rõ đấy.
- Còn để kiểm tra thì cũng phức tạp, ta phải tạo ra một môi trường có thể thay đổi nhiệt độ và đo điện trở theo từng khoảng nhiệt độ ta có thể vẽ ra đường đặc tính biến đối
điện trở theo nhiệt độ của sensor, là cũng có thể biết được sensor thuộc loại thuận hay nghịch so với nhiệt độ và giá trị biến đổi ra sao
 