Mình đang tính toán hệ thống FOAM theo 7336:2021 cho nhóm 4.2 nhà cao 12m, nhưng đang gặp vấn đề là nếu tính thời gian chữa cháy 60P thì khối tích bồn FOAM rất to (tính theo lưu lượng tối thiểu thì tới 3.5m3 cho FOAM 1%, nếu dùng 3% thì càng cao nữa). có bác nào đã gặp trường hợp này chưa ah, mong được tư vấn từ các bác trường hợp này.
1670991694801.png
 
Mình đang tính toán hệ thống FOAM theo 7336:2021 cho nhóm 4.2 nhà cao 12m, nhưng đang gặp vấn đề là nếu tính thời gian chữa cháy 60P thì khối tích bồn FOAM rất to (tính theo lưu lượng tối thiểu thì tới 3.5m3 cho FOAM 1%, nếu dùng 3% thì càng cao nữa). có bác nào đã gặp trường hợp này chưa ah, mong được tư vấn từ các bác trường hợp này.
View attachment 36980
Theo mình bạn nên xem thêm ghi chú cho bảng này.
1671159195862.png
 
Mình đang tính toán hệ thống FOAM theo 7336:2021 cho nhóm 4.2 nhà cao 12m, nhưng đang gặp vấn đề là nếu tính thời gian chữa cháy 60P thì khối tích bồn FOAM rất to (tính theo lưu lượng tối thiểu thì tới 3.5m3 cho FOAM 1%, nếu dùng 3% thì càng cao nữa). có bác nào đã gặp trường hợp này chưa ah, mong được tư vấn từ các bác trường hợp này.
View attachment 36980
a ktra lại diện tích thực tế thiết kế thì mới tính đúng được
 