Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Các anh cho e hỏi . Chỗ em có hệ thống nước nóng trung tâm , không biết bị lỗi gì con role nhiệt của em đặt ở 40 độ nhưng trên role nó nhảy số lên rất cao vài trăm .Role nhảy hết rồi hiện hàng như chữ H . Không biết là bị lỗi ở đâu . Các a có thể chỉ em cách khắc phục và sửa chữa không ạ . E cảm ơn
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm



Bên bác Khatthuc chuyên cung cấp Heat Pump àh ?.
Thật ra tôi cũng chưa làm công trình nào hoàn thành phần Heat Pump đến nơi đến chốn cả, cũng mới chỉ ở bước concept thôi nhưng thấy rõ được ưu điểm của HP này lắm lắm.:D
Bác Up catalog của thiết bị công ty bác lên đây cho mọi người cùng tham khảo với nhé.
Cám ơn bác nhiều.
Kính chào các bác trên diễn đàn, tôi là thành viên mới cũng muốn hóng hớt đôi chút.
 
Kính chào các bác trên diễn đàn, tôi là thành viên mới cũng muốn hóng hớt đôi chút.[/QUOTE]
Tôi hiện cần:
- Máy bơm nhiệt 37KW: 01 cái
- Bình chứa nước nóng trao đổi nhiệt V3000 lít SUS 304: 01 cái
Các thiết bị trên dùng cho hệ thống đun nước nóng tập trung.
để lắp cho công trình.
Không biết có bác nào biết có đơn vị nào cung cấp sản phẩm trên không thì nhờ các bác mách cho với.
Trân trọng cảm ơn.
 
Chào cả nhà !

Em cũng có duyên với ngành nhiệt và gắn bó với nước nóng & lò hơi cũng một thời gian. Có sưu tầm tài liệu về hệ thống nước nóng trung tâm và hơi nếu bác nào cần thì vui lòng email cho em, rất mong được giao lưu học hỏi các bác. Em thì ở Sài Gòn, bác nào giảnh giao lưu em mời cafe nhé.
 
Chào cả nhà !

Em cũng có duyên với ngành nhiệt và gắn bó với nước nóng & lò hơi cũng một thời gian. Có sưu tầm tài liệu về hệ thống nước nóng trung tâm và hơi nếu bác nào cần thì vui lòng email cho em, rất mong được giao lưu học hỏi các bác. Em thì ở Sài Gòn, bác nào giảnh giao lưu em mời cafe nhé.
Cám ơn bạn Đỗ Mười!
Mình bên máy nước nóng hồng ngoại Supergreen của USA, bạn cho mình tài liệu về nước nóng trung tâm nhé.
Địa chỉ email của mình [email protected]
Cám ơn bạn nhiều!
 
hiện tại bên mình cũng chuyên thi công hệ thống nước nóng trung tâm sử dụng máy heatpump, nhưng đa phần là cho khách sạn và công trình bể bơi, bác nào cần bản vẽ hoặc muốn lấy tài liệu hoặc tư vấn thì liên hệ cho mình 0944288966
 
Chào cả nhà !

Em cũng có duyên với ngành nhiệt và gắn bó với nước nóng & lò hơi cũng một thời gian. Có sưu tầm tài liệu về hệ thống nước nóng trung tâm và hơi nếu bác nào cần thì vui lòng email cho em, rất mong được giao lưu học hỏi các bác. Em thì ở Sài Gòn, bác nào giảnh giao lưu em mời cafe nhé.
Bác có thể cho em xin một ít tài liệu của bác để em tìm hiểu thêm về hệ thống nước nóng trung tâm được không, em đang ở Đà Nẵng, bác có thể gửi tài liệu vào hòm thư này giúp em với nhé: [email protected].
Em cảm ơn bác nhiều ạ.
 
Ðề: Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM


1.Thuyết minh nguyên lỹ hoạt động của hệ thống.
Nước lạnh lấy từ bể nước tổng của khách sạn được cấp vào HeatPump qua đường màu xanh.
Nước lạnh đi qua HeatPump sẽ được nâng nhiệt độ lên 600C để cấp cho hệ thống.
Nước nóng 600C từ HeatPump được cấp vào đường ống hồi về của khách sạn và đi vào bình bảo ôn theo đường màu đỏ.
Trong giờ cao điểm lượng nước nóng được sử dụng sẽ rất nhiều (có thể lên tới 9m3/h). Vì vậy để đảm bảo đủ lượng nước cần thiết cần phải cấp nước lạnh trực tiếp vào bình bảo ôn. Như vậy nước trong bình bảo ôn sẽ giảm nhiệt độ và đây chính là lúc cần có sự hỗ trợ của DIESEL BOILER.
DIESEL BOILER được đặt để khởi động nếu nhiệt độ nước trong bình bảo ôn giảm xuống dưới 45oC, và tắt khi nhiệt độ nước trong bình bảo ôn cao hơn 45oC.
Nếu lượng nước lạnh vào quá nhiều làm cho nhiệt độ nước trong bình bảo ôn giảm thấp hơn 45oC DIESEL BOILER được khởi động để cấp nhiệt cho nước.
Đến khi lưu lượng nước nóng sử dụng giảm đi, lượng nước lạnh đổ vào bình giảm, nhiệt độ nước trong bình bảo ôn tăng dần và vượt quá 45oC. DIESEL BOILER sẽ tắt để tiết kiệm nhiên liệu. Từ lúc này chỉ còn HeatPump cấp nước nóng vào bình bảo ôn. Trong một ngày giờ cao điểm của khách sạn thường diễn ra từ 16h00 – 20h00. Tuy nhiên không nhất thiết trong giờ cao điểm DIESEL BOILER phải hoạt động vì hiếm khi khách sạn đạt công suất phòng 100% và tất cả các phòng + bếp đều dùng nước nóng đồng loạt.
HeatPump là thiết bị cung cấp nước nóng tiết kiệm năng lượng. Vì thế việc bố trí giờ tắt cũng sẽ tuân theo tiêu chí này.
Nếu có thể đảm bảo cung cấp nước nóng cho khách sạn trong giờ cao điểm theo cách tính tiền điện 3 giá (từ 6 – 10 h tối) thì nên để HeatPump dừng hoạt động trong khoảng thời gian này. Đây là phương án thực tế đã áp dụng tại Khách sạn Sheraton Hà Nội. Theo tính toán tại Sheraton tại khoảng thời gian này, với so sánh giữa giá tiền điện giờ cao điểm và giá dầu còn thấp như hiện nay, thì cho HeatPump dừng là hợp lý.
2. Heatpump ở đây là một máy riêng biệt vì nếu dùng dàn nóng của điều hòa không khí thì không đáp ứng được lượng nước nóng ở 60 độ C như yêu cầu.
3. Cái tròn tròn mà bạn hỏi là cái "iron combat" dùng để làm mềm nước thôi.
Thế bạn cho mình hỏi nguyên lý hoạt động của cái heatpump mà bạn cho là 1 máy riêng biệt đó hoạt động và gia nhiệt cho nước nóng 60oC bằng phương pháp gì?
 
Mình đang kiểm tra thiết kế hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn. Mình chưa biết j về hệ thống cấp nước nóng này.
Bác nào có tiêu chuẩn hay tài liệu gì về thiết kế cấp nước nóng trung tâm cho công trình thì cho mình xin với.
Mail của mình: [email protected]
Mình cảm ơn !
 
Vấn đề bơm hồi thì chung ta sẽ tính toán dựa trên tổn thất nhiệt. Lấy tổng chiều dài ống cả đi và về nhân với hệ số tổn thất nhiệt( tra bảng theo tổn thất 5oC hay 10oC) sau đó chia cho hệ số 10.000 chúng ta sẽ được lưu lượng bơm là gpm. Còn tổn thất cột áp thì tính như bình thường các bạn ah. chúng ta set trung bình 1,25h thì bơm chạy 10phút.
Tks đã chia sẻ thông tin
 
Các ac cho e hỏi bơm hồi nước nóng khi nào đặt trên mái cùng hệ thống bơm nhiệt. Khi nào sử dụng két để dưới rồi bơm lên
 
Xin phép các bác, em quay lại chủ đề hệ thống cấp nước nóng trung tâm này bởi vì hiện nay các nhiều công trình đang sử dụng việc bố trí hệ thống nước nóng trung tâm thay cho các bình nước nóng cục bộ. Tuy nhiên việc tính toán, thiết kế hệ thống nước nóng trung tâm của các đơn vị thiết kế em thấy chưa được rõ rầng, chưa có căn cứ tiêu chuẩn mà toàn lựa chọn thiết bị, tính toán thiết kế theo cảm tính, kinh nghiệm dẫn đến hệ thống nước nóng trung tâm khi thực tế vận hành không đạt được tiêu chí thiết kế.
Vậy rất mong các anh chị đã có kinh nghiệm thiết kế, thi công, vận hành hệ thống nước nóng trung tâm chia sẻ cho em và các anh em khác chưa nắm vững kiến thức về hệ thống nước nóng trung tâm về cách tính toán, thiết kế và chọn lựa các thiết bị, máy móc.
Em cám ơn !
 
Bác có thắc mắc hoặc dự án hoạt động có vấn đề gì vui lòng chia sẻ. Bên mình cam kết giải thích mọi vấn đề trong hệ thống bằng các tiêu chuẩn quy chuẩn, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của hệ thống nước nóng trung tâm. Nếu thực sự quan tâm vui lòng gọi: 0964409229.
 
Bác có thắc mắc hoặc dự án hoạt động có vấn đề gì vui lòng chia sẻ. Bên mình cam kết giải thích mọi vấn đề trong hệ thống bằng các tiêu chuẩn quy chuẩn, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của hệ thống nước nóng trung tâm. Nếu thực sự quan tâm vui lòng gọi: 0964409229.
Bạn có thể chia sẻ giúp mình và mọi người trong diễn đàn cách tính toán và các tiêu chuẩn tham chiếu để thiết kế hệ thống nước nóng trung tâm nhé :
1. Nhu cầu tiêu thụ nước nóng ứng với từng thiết bị và dạng công trình . VD : khách sạn, bệnh viện, nhà ở...
2. Cách tính công suất nhiệt, tính toán lựa chọn thiết bị gia nhiệt (Heat pump, Boiler, Năng lượng mặt trời,...); tính toán lựa chọn bồn nước nóng.
3. Cách tính toán bơm hồi nước nóng,bơm tuần hoàn nước nóng cho thiết bị gia nhiệt.
4. Các lưu ý khi thiết kế đường ống, lựa chọn và lắp đặt các chủng loại van và thiết bị của hệ thống nước nóng trung tâm.
Theo mình được biết thì 1 số tiêu chuẩn khách sạn hay bệnh viện có yêu cầu thời gian nước nóng cấp ra tại vòi với nhiệt độ yêu cầu phải <10 giây. Với tiêu chuẩn này thì rất ít thiết kế hệ thống nước nóng trung tâm hiện nay đạt được.
 
Mình đang kiểm tra thiết kế hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn. Mình chưa biết j về hệ thống cấp nước nóng này.
Bác nào có tiêu chuẩn hay tài liệu gì về thiết kế cấp nước nóng trung tâm cho công trình thì cho mình xin với.
Mail của mình: [email protected]
Mình cảm ơn !
anh em nào có tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống này cho mình xin với.
Thanks !
 
Hi anh! Các vấn đề mục 1,2,3 trong tiêu chuẩn thiết kế ASHRAE đều có mention khá rõ và cụ thể cho từng đối tượng tòa nhà. Còn mục 4 nếu muốn thời gian chờ nước nóng <10 thì phải rút ngắn chiều dài các đoạn nước chết ngắn nhất. Điều này đồng nghĩa với việc nước nóng phải tuần hoàn vào trong từng phòng. Hiện nay có 1 biện pháp đó là sử dụng van Venturi của hãng Kemper có thể giải quyết khó khăn này. Nếu anh gặp khó khăn trong việc giảm thời gian chờ nước nóng trong quá trình thiết kế, thi công các dự án khách sạn, bệnh viện, nhà ở,... thì liên hệ em để trao đổi cụ thể hơn. My phone *090 484 0191*
Bạn có thể trích dẫn các nội dung trong tiêu chuẩn ASHRAE có hướng dẫn tính toán thiết kế cho các đầu mục 1,2,3 mình đang thắc mắc nhé
 