Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

chào cả nhà mình mới thi công xong một hệ thống nước nóng trung tâm kết hợp heatpum mình post sơ đồ nguyên lý lên để mọi người cùng thảo luận nhá
http://www.mediafire.com/?5jj1nznhyievknh

Bác làm bên nào thế? Bản này là bản em vẽ cho khách sạn Crowne Plaza Mỹ Đình mà. Thiết kế lại kết hợp heatpump xong thì nó mua của bên khác không đỡ được :))
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Sao mấy anh cứ "mở mở khép khép" vậy chứ, em út bọn em hiểu được cái gì đâu.
Nếu anh em đã nhiệt tình thế sao không box luôn 1 cái hoàn chỉnh để em út bọn em học hỏi
"chia sẽ - góp phần giảm rủi ro và trao thêm cơ hội cho bọn nhỏ tụi em vào đời"
Một vài lời tâm sự cùng các anh.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

CHÀO CÁC CHUYEN GIA VỀ CẤP THOÁT NƯỚC.
CÓ ANH EM NÀO CÓ TÀI LIỆU VỀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM THÌ XIN CHIA SẼ VỚI. MÌNH LÀ DÂN MỚI VÔ NGHỀ NÊN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ HỆ THỐNG NÀY HẾT.
MONG ANH EM CHIA SẼ TÀI LIỆU GIÚP ĐỆ TỬ VỚI.
CAM ƠN.

Cái Topic này hay quá.
Mình mới đọc qua hết các topic của các thành viên và nhận thấy nói chung, các kỹ sư HVARC chúng ta mới chỉ hiểu sơ sơ bề ngoài của hệ thống nước nóng (1 phần của mạng hệ thống nhiệt),
Nhân có bài này mình rất muốn post cho các bạn 1 bài viết cụ thể và rõ ràng, tiếc là mấy ngày hôm nay công việc bên mình bận rộn quá nên chưa viết bài được. Đành lỗi hẹn các vị 1 thời gian. Hi vọng trong thời gian này các bạn vẫn tích cực góp ý và nêu ý hiểu của mọi người đối với hệ này.
Hẹn 1 ngày gần nhất mình sẽ post thông tin về mạng hệ thống nhiệt để các bạn hiểu biết rõ ràng hơn :D.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Chào cả nhà
Đọc qua diễn đàn mới thấy nhiều cao thủ quá em có chút it kiến thức tham gia cung mong ae cùng tham khảo.
Về hệ thống nước nóng tập trung ta lên chia ra thành 2 loại:
loại 1: nhiệt độ yêu cầu trên 80 độ C
loại 2: nhiệt độ yêu cầu dưới 65 độ C
Tùy vào nhu cầu khách hàng mà ta có thể thiết kế theo và đưa thiết bị vào.
Như phân tích các đặc tính của bác khatthuc về Heapump là đúng nhưng bác vẫn thiếu là nhiệt độ của Heatpump cao nhất cung chỉ đạt 60 - 65 độ C và khả năng tích kiệm năng lượng của HP phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ môi trường làm việc. Ưu điểm chính là công suất rất lớn (có thể lên đến 10.000l/h nhiệt độ tối đa 60 độ C/1 máy)
Còn về boiler ưu điểm là có thể đạt nhiệt độ lên đến 100 độ C, nhưng nhược điểm là tốn nhiên liệu hoạc điện năng
Còn về NLMT thì ưu điểm tích kiệm năng lượng, nhiệt độ có thể đạt trên 80 độ C, nhưng nhược điểm phải có mặt bằng, nhiệt độ không ổn định phụ thuộc vào thời tiết (cái này ai cũng biết)
Việc thiết kế và đưa cả 03 loại sản phẩm trên vào thiết kế hệ thống nước nóng không khó (tôi đã thiết kế rất nhiều) vấn đề là khách yêu cầu gia sao, túi tiền họ ntn:
Với loại 1: Bạn có thể tích hợp cả 3 loại thiết bị vào thiết kế cũng được nhưng kiểu gì cũng phải có boiler vì chỉ có boiler mới đạt trên 80 độ C.
Với loại 2: Bạn cũng có thể tích hợp cả 3 loại nhưng chảng ai làm vậy (tốn tiền), thường thì có HP thì bỏ boiler hoặc ngược lại. Thường mình tư vân NLMT (nếu có mặt bằng) + HP nếu chủ đầu tư có xiền, còn it xiền thì dùng LNMT + boiler. Không thì NLMT + bình nóng lạnh ( càng dễ đỡ phải thiết kế nhiều)
Em chưa biết cách tải ảnh không tải cho các bác mấy cái sơ đồ nguyên lý, em thây mấy cái này đâu khó, vấn đề là làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất mà thôi và cũng phụ thuộc vào các bác tư vấn cho khách loại sản phẩm gì, hãng gì. Vì mỗi loại, môi sản phẩm của mỗi hẵng lại khác nhau.
Còn về cơ bản Bác nào thích gọi cho em em gửi cho. Chào cả nha!
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Xem qua diễn đàn thấy bác Haip xin hỏi có phải bác HẢi bên jiko không ạ vì thấy quen quen
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

À cho hỏi bác khatthuc có phải bác thiết kế hệ thống nước nóng cho khách san Lan Viên ở ngay ngã tư Lý Thường kiệt và Hàng Bài đúng không ạ, vì em thấy cách thiết kế hệt như của bác hehehe. Nếu phải thì rất tiếc bên em lại cướp mất hợp đồng cung cấp thiết bị của bên bác sory nhé.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Sẳn dịp đây mình hỏi tí, hệ thống đường ống chính ( trục) trong hệ thống nước nóng dùng ống gì? áp lực là bao nhiêu? Nếu dùng PPR PN20 thì chỉ đến size d110 thôi, mà tôi thấy thiết kế ở Việt nam size rất lớn.
 
Re: Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

À cho hỏi bác khatthuc có phải bác thiết kế hệ thống nước nóng cho khách san Lan Viên ở ngay ngã tư Lý Thường kiệt và Hàng Bài đúng không ạ, vì em thấy cách thiết kế hệt như của bác hehehe. Nếu phải thì rất tiếc bên em lại cướp mất hợp đồng cung cấp thiết bị của bên bác sory nhé.

Chào bác!
Bộ phận kinh doanh bên bạn làm việc tốt quá! :)
Thực ra thì mình nghỉ mảng này đc hơn 2 năm rồi, bây giờ mình đang làm service nhà máy nhiệt điện nên cũng ít ghé qua diễn đàn.
Trước kia mình làm ở một cty đại diện cho một hãng heatpump của Thái Lan, chắc tại Marketing kém quá nên phải chuyển nghề :">
Chắc là bác có nhiều tài liệu về hệ thống lắm, vậy thì up lên cho ae diễn đàn học hỏi đi. :)
 
Ðề: Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

hotwater.jpg
Đây là sơ đồ hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn Sheraton Hà Nội kết hợp sử dụng giữa heatpump và boiler mà bên mình thiết kế. Hiện tại Heatpump ở khách sạn chỉ hoạt động 20giờ/ngày (nghỉ từ 18h00 đến 22h00) và gần như boiler không cần hoạt động để cấp nước nóng cho phòng. Giải pháp này rất tiết kiệm, nếu tận dụng hết lượng nước nóng mà Heatpump sinh ra so với sử dụng boiler để sản xuất lượng nước nóng tương đương thì một ngày một máy heatpump 25kW tiết kiệm được 50 lít dầu so với boiler.
bác ơi, bác cho e cái link ảnh nó chất lượng hơn được k? cám ơn bác nhiều!
 
Bác nào biết cho e hỏi tý:
Bình giãn nở kín (thường ký hiệu là EX ?) và Bình giản nở hở (ET ?) thông thường được dùng trong điều kiện nào? Điều kiện về không gian lắp đặt, áp lực, ...? Vị trí lắp đặt ở đâu trong hệ thống cấp nước nóng, trên ống hút trước bơm tuần hoàn hay trên ống đẩy sau bình chứa nước nóng? Nữa là giá thành của nó ra sao?
 
Chào các Bạn,

Mình gửi các Bạn tham khảo Hot Water Solar của Suntrac Solar-USA

Nhiệt độ nước ra có thể lên đến trên 100 degC ( 250 degF == 120 degC) , nhờ áp dụng công nghệ của NASA, dùng cho hệ thống Laundry, khử trùng, nấu nước nóng ....kết hợp với Boiler, Calorifier, Heat Pump...phù hợp cho khách sạn 4-5 sao...

http://gee.com.vn/

SOLAR PANEL FROM USA    HOT WATER OUT MAX 120 DEGC  by gee.com.jpg
 
Ðề: Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Cảm ơn các bạn đã đưa ra 1 chủ đề hay để thảo luận. Tôi đã có kinh nghiệm 6 năm và trực tiếp thiết kế, thi công khoảng 50 khách sạn từ 3 - 4* về hệ thống cấp nước nóng trung tâm cho khách sạn nên cũng hiểu biết về lĩnh vực này đôi chút. Nếu bạn nào cần học hỏi kinh nghiệm, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người.
Bác cho e hỏi nhu cầu nước nóng ở khách sạn thường sử dụng cho nhà tắm. Vậy các bộ phận khác như bếp và nhà giặt có sử dụng nước nóng nhiều ko? Thường thì các khách sạn 3 sao trở lên họ có sử dụng boiler, việc kết hợp boiler đang sử dụng với heatpump có hiệu quả ko bác?
Cảm ơn nhiều!
 
Công nghệ Bơm nhiệt ( Heat Pump) là công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cung cấp nước nóng, điều hòa không khí. Sản phẩm Heat Pump AO Smith (USA). Làm nước nóng theo công nghệ bơm nhiệt giúp chúng ta tiết kiệm được 80% điện năng so với khi sử dụng bình sợi đốt bằng điện trở, một bình 150 Lít theo Công nghệ Bơm nhiệt cung cấp nước nóng thay thế cho 5 bình đốt 30Lít bằng điện. Đặc biệt khi sử dụng Bình nước nóng công nghệ bơm nhiệt các bạn có thể tắm bằng bồn trong khi các bình đun bằng điện chỉ đủ để các bạn tắm bằng vòi hoa sen!
Sản phẩm bình nước nóng công nghệ bơm nhiệt rất phù hợp với: Chung cư, Biệt thư, khách sạn, bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại.........
Khi cần tư vấn thông tin về sản phẩm hãy liên hệ Mr. Đức, 0989 358 355 ( gặp Đức phòng kinh doanh công ty Đức Tín).
 

Đính kèm

  • A.O.Smith Catlog Hotwater.pdf
    2.3 MB · Xem: 387
  • AWH Manual Final 2014.pdf
    8.3 MB · Xem: 289
  • CAHP-HI-38.pdf
    598.6 KB · Xem: 273
  • Gioi thieu ve Heatpump.pdf
    333.7 KB · Xem: 324
Công nghệ Bơm nhiệt ( Heat Pump) là công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cung cấp nước nóng, điều hòa không khí. Sản phẩm Heat Pump AO Smith (USA). Làm nước nóng theo công nghệ bơm nhiệt giúp chúng ta tiết kiệm được 80% điện năng so với khi sử dụng bình sợi đốt bằng điện trở, một bình 150 Lít theo Công nghệ Bơm nhiệt cung cấp nước nóng thay thế cho 5 bình đốt 30Lít bằng điện.
Sản phẩm bình nước nóng công nghệ bơm nhiệt rất phù hợp với: Chung cư, Biệt thư, khách sạn, bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại.........
 

Đính kèm

  • Gioi thieu ve Heatpump.pdf
    333.7 KB · Xem: 206
  • A.O.Smith Catlog Hotwater.pdf
    2.3 MB · Xem: 183
  • AO Smith Heatpump, Model CAHP HI 38.pdf
    226.2 KB · Xem: 177
Chào các ae, mình là new member
Đọc chủ đề thấy hay quá, mà có bác nào có thể đưa ra cái giá so sánh giữa các hệ thống HP-boiler-Solar(cả về đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trong 1 năm chẳn hạn).
thanks!
 
Chào các ae, mình là new member
Đọc chủ đề thấy hay quá, mà có bác nào có thể đưa ra cái giá so sánh giữa các hệ thống HP-boiler-Solar(cả về đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trong 1 năm chẳn hạn).
thanks!
e thấy bác codienlanhbk có 1 bảng so sánh ngay phía trên đó bác, trong file đính kèm
 
CHÀO CÁC CHUYEN GIA VỀ CẤP THOÁT NƯỚC.
CÓ ANH EM NÀO CÓ TÀI LIỆU VỀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM THÌ XIN CHIA SẼ VỚI. MÌNH LÀ DÂN MỚI VÔ NGHỀ NÊN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ HỆ THỐNG NÀY HẾT.
MONG ANH EM CHIA SẼ TÀI LIỆU GIÚP ĐỆ TỬ VỚI.
CAM ƠN.
Gửi ae tham khảo thuyết minh tính toán
 

Đính kèm

  • Thuyet minh bvtc 9-9-10.doc
    1,014.5 KB · Xem: 736
Back
Bên trên