Thảo luận Giải pháp tăng áp suất phòng sạch

hà thanh hùng

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh/chị/bạn,
Hiện tại mình đang gặp đề bài như sau: Phòng sạch của khách hàng được thiết kế chênh áp 8~10 Pa, class 100k (sử dụng AHU + PAU), sau quá trình dài hoạt động, áp suất phòng hiện đang đạt +2 Pa
Mong muốn: Cải thiện áp suất của phòng lên +15 Pa.
Vậy mình muốn xin các anh/chị/bạn tư vấn giúp:
1. Các phương án có thể cải tạo nâng áp cho phòng:
+ Điều chỉnh lưu lượng OA, RA, SA,...
+ Cấp thêm trực tiếp OA vào phòng...
2. Đối với phương án cấp thêm OA vào phòng, mình đang tư vấn lắp đặt thêm PAU xử lý nhiệt độ và cấp thẳng vào phòng, sử dụng công thức: Q = 0.827*Ae*(delta P)^1/2, cấp và xử lý khối lượng gió này thổi HEPA vào phòng.

Rất mong lắng nghe được các phương án khác tiết kiệm và đơn giản hơn từ các bạn. !
 
Đầu tiên bạn nên kiểm tra lại độ kín của phòng, bao gồm các vị trí: khe cửa, pass box, air shower và damper xả áp (nếu có).
Tạo áp cho phòng chủ yếu do cấp gió tươi và xử lý kín.
 
Back
Bên trên