Đọng sương mặt máy FCU

Thinhhoang92

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh chị, e ko phải chuyên nghành nên có vấn đề này nhờ mọi người giải đáp giúp. Chả là e có dự án thi công nhà xưởng ở đây sử dụng chiller giải nhiệt gió kết nối fcu âm trần nối ống gió. Khoảng cách trần giả và mái tôn khoảng 15m. Hệ thống fcu và đường ống được bố trí trong khoảng này. Sau một thời gian dử dụng thì có hiện tượng mặt máy fcu bị đọng sương, sau khi gọi hãng thì hãng tư vấn là bọc bảo ôn bên ngoài máy. E cũng cho bọc hết bảo ôn bên ngoài theo hãng nhưng sau vẫn bị đọng sương ngoài lớp bảo ôn ( nó có đỡ hơn lúc chưa bọc nhưng vẫn bị ). Mọi ng có thể giải thích cho e nguyên nhân để có hướng khắc phục được ko ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
 
Chào các anh chị, e ko phải chuyên nghành nên có vấn đề này nhờ mọi người giải đáp giúp. Chả là e có dự án thi công nhà xưởng ở đây sử dụng chiller giải nhiệt gió kết nối fcu âm trần nối ống gió. Khoảng cách trần giả và mái tôn khoảng 15m. Hệ thống fcu và đường ống được bố trí trong khoảng này. Sau một thời gian dử dụng thì có hiện tượng mặt máy fcu bị đọng sương, sau khi gọi hãng thì hãng tư vấn là bọc bảo ôn bên ngoài máy. E cũng cho bọc hết bảo ôn bên ngoài theo hãng nhưng sau vẫn bị đọng sương ngoài lớp bảo ôn ( nó có đỡ hơn lúc chưa bọc nhưng vẫn bị ). Mọi ng có thể giải thích cho e nguyên nhân để có hướng khắc phục được ko ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
chứng tỏ bảo ôn vẫn chưa đủ độ dày, khoang trần quá nóng. Trước ở dự án sx thịt trong trần bắn nhiệt tầm 50 độ, máy bọc 25mm vẫn đọng sương, x2 lên thì hết.
 
Hiện tượng đọng sương (trên Bề mặt) đều có Nguyên nhân chung là do Nhiệt độ bề mặt đó có Nhiệt độ thấp hơn Nhiệt độ Đọng sương của Không khí xung quanh. Về nguyên tắc, Có 2 cách xử lý:
1- Giảm độ ẩm Không khí, tức làm giảm thấp Nhiệt độ đọng sương của nó. Nếu có thể Bạn thử làm tăng cường thông gió giữa Không gian Trần với KK ngoài trời, nhất là tập trung cục bộ ngay tại Vị trí của Bề mặt FCU bị đọng sương, bằng các Quạt gió tươi với các Ống gen thích hợp..
2- Tăng Nhiệt độ Bề mặt tiếp xúc trực tiếp với Không khí, bằng cách đệm lớp Cách nhiệt trung gian, cho dày hơn như cách mà Bạn tranpro đã Hướng dẫn. Cũng có thể, nếu hết cách, lắp thêm Điện trở dạng dây sưởi ấm Công suất thấp ngay tại chỗ đọng sương.
3- Thực chất, yêu cầu tối thiểu nhất với việc chóng Đọng sương là tránh nhểu nước đọng sương xuống làm hư trần giả. Nếu chỉ để đối phó với việc này, thì Bạn chỉ cần làm mấy cái máng hứng nước cục bộ. Là xong.
Xin chia sẻ và mong rằng sẽ hữu ích với Bạn.
Trân trọng
 
Chào các anh chị, e ko phải chuyên nghành nên có vấn đề này nhờ mọi người giải đáp giúp. Chả là e có dự án thi công nhà xưởng ở đây sử dụng chiller giải nhiệt gió kết nối fcu âm trần nối ống gió. Khoảng cách trần giả và mái tôn khoảng 15m. Hệ thống fcu và đường ống được bố trí trong khoảng này. Sau một thời gian dử dụng thì có hiện tượng mặt máy fcu bị đọng sương, sau khi gọi hãng thì hãng tư vấn là bọc bảo ôn bên ngoài máy. E cũng cho bọc hết bảo ôn bên ngoài theo hãng nhưng sau vẫn bị đọng sương ngoài lớp bảo ôn ( nó có đỡ hơn lúc chưa bọc nhưng vẫn bị ). Mọi ng có thể giải thích cho e nguyên nhân để có hướng khắc phục được ko ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Theo mình cách xử lý đơn giản nhất là tăng độ dày cách nhiệt.
 
Theo Anh e nên tăng độ dày bảo ôn như các bạn đã góp ý là được. Cùng lắm mới phải thông gió cho khu vực đọng sương này thôi.
 