Thảo luận Điều khiển van bypass cụm chiller

BMS

Thành Viên [LV 1]
Cụm van bypass đường nước cấp-hồi của cụm chiller hoạt động như sau:
1. trường hợp tải tòa nhà-> bơm biến tần giảm tần số-> nhưng không thể giảm xuống dưới tần số min (ví dụ tần số min là 30Hz) vì nếu giảm xuống dưới tần số min thì không đủ lưu lượng qua chiller-> chiller sẽ báo lỗi. Khi bơm giảm xuống tần số min nhưng tải tòa nhà vẫn tiếp tục giảm-> áp suất hệ thống sẽ tăng-> lúc này van bypass mở để duy trì áp suất cài đặt và cũng để đảm bảo đủ lưu lượng cho chiller không báo lỗi
2. Trường hơp tải tòa nhà bị đóng đột ngột làm cho áp hệ thống tăng-> van bypass cũng mở để xả áp và cũng để đảm bào lưu lượng qua chiller.
=> vậy van bypass sẽ hoạt động cho 2 mục đích, thông thường áp suất đặt cho bơm là 3 barg thì áp suất đặt cho van bypass là 3.2-3.5 barg.
Lưu ý khi thiết kế van bypass nên có tín hiệu feedback về cho BMS hoặc bộ controller để giám sát trạng thái van tránh trường hợp van bị xì lòn nước qua mạch chiller gây lãng phí năng lượng

Nếu có ý kiên nào khác anh em góp ý dùm.
 
Back
Bên trên