Chào bạn, về vấn đề này mình xin luận bàn vài câu:
1. Nước cấp nhà máy bạn đang sử dụng theo bạn là tốt, nhưng chúng ta chưa biết được tốt ở mức độ nào --> kiểm tra các chỉ tiêu về nước mới xác định được.
ví dụ : Nước của bạn có pH = 7 ~ 8, có thể xem là nước tốt, nhưng ngưỡng pH tối ưu cho việc chống ăn mòn của đồng(Cu) và sắt (Fe)là 8 ~9,5....
2. Về tháp giải nhiệt theo mình biết thì luôn luôn xảy ra vấn đề ăn mòn, cáu cặn. Chủ yếu là nếu nước cấp tốt thì ăn mòn ít hơn thôi
3. Cho dù nước cấp tốt, nhưng thông thường nước giải nhiệt là nước tuần hoàn, tùy theo hệ thống và mục đích giải nhiệt, có thể làm xấu chất lượng nước -> kiểm tra nước cooling mới có thể kết luận được
3. Việc sử dụng hóa chất cho tháp giải nhiệt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, Theo mình thì chúng ta vẫn xem xét từng trường hợp cụ thể mà có nên sử dụng hóa chất hay không, thông thường thì vẫn nên xài
ví dụ : nếu bạn sử dụng hóa chất chống ăn mòn, hóa chất này sẽ tạo ra một lớp màng oxit mỏng trên bề mặt thiết bị --> chống được ăn mòn
cơ bản mình lạm bàn vài đều như vậy, nếu bạn có cần tham khảo thêm, có thể liên hệ mình Duy 0907528708. hoặc email
[email protected]
P/s : mình làm bên hóa chất xử lý nước, mình có thể tư vấn thoải mái cho bạn vấn đề này, còn việc có nên sử dụng hóa chất hay không là do bạn mà thôi