Yêu cầu thiết bị cho hệ thống chữa cháy.

phanduongbk

Thành Viên [LV 0]
Một số dự án mình thấy bản vẽ thiết kế phòng bơm hệ thống cứu hỏa có bố trí thêm đồng hồ đo lưu lượng, cái này có cần thiết không, có tiêu chuẩn PCCC nào yêu cầu phải có không? bác nào biết cho em biết với nhé.
 
Một số dự án mình thấy bản vẽ thiết kế phòng bơm hệ thống cứu hỏa có bố trí thêm đồng hồ đo lưu lượng, cái này có cần thiết không, có tiêu chuẩn PCCC nào yêu cầu phải có không? bác nào biết cho em biết với nhé.
Thế muốn kiểm tra lưu lượng, cột áp của bơm thì bạn dùng gì để kiểm tra, làm sao để biết bơm đang lắp đủ lưu lượng và cột áp? hay chỉ dựa theo mạc trên bơm + test report...? hi, giấy tờ thì kiểu nào cũng ok nhé bạn. Chắc bạn chưa làm PCCC nhiều.
 
Thế muốn kiểm tra lưu lượng, cột áp của bơm thì bạn dùng gì để kiểm tra, làm sao để biết bơm đang lắp đủ lưu lượng và cột áp? hay chỉ dựa theo mạc trên bơm + test report...? hi, giấy tờ thì kiểu nào cũng ok nhé bạn. Chắc bạn chưa làm PCCC nhiều.
Mình chỉ làm công trình của Nhật, nghiệm thu PCCC chưa bao giờ comment về việc này. Hiện tại mình đang xem một số design dự án của Việt Nam ( building ) thì thấy trong design có thêm đồng hồ đo lưu lượng. Như bạn nói trên thì việc này do Công an PC yêu cầu hay tiêu chuẩn PCCC yêu cầu, và nếu là Tiêu chuẩn rồi thì tiêu chuẩn hay thông tư số bao nhiêu? Cám ơn ad
 
Mình chỉ làm công trình của Nhật, nghiệm thu PCCC chưa bao giờ comment về việc này. Hiện tại mình đang xem một số design dự án của Việt Nam ( building ) thì thấy trong design có thêm đồng hồ đo lưu lượng. Như bạn nói trên thì việc này do Công an PC yêu cầu hay tiêu chuẩn PCCC yêu cầu, và nếu là Tiêu chuẩn rồi thì tiêu chuẩn hay thông tư số bao nhiêu? Cám ơn ad
Bạn làm công trình Nhật ở đâu vậy? Chắc khác nơi vs mình rồi. Mình thấy kỳ kỳ sao ấy vì mình làm thì có 1 số EX cho bạn:
upload_2019-2-23_14-54-6.png

upload_2019-2-23_14-54-42.png

upload_2019-2-23_14-55-36.png


Từ tiếng Nhật cho ae gg: 流量計
 
Nhật nó càng chú trọng đến TB này chứ bác, Nhật cần thực chất và thực tế và không sợ tốn tiền.
Mình làm các dự án của Nhật đều có thiết bị này hết á
 
Theo mình biết thì tiêu chuẩn Việt Nam không bắt buộc có đồng hồ lưu lượng này. Nhưng thường khi muốn mua bảo hiểm pccc 1 số hãng sẽ yêu cầu có để test lưu lượng bơm nên phải cho vào thiết kế. Thường những công trình khách sạn cao cấp mình hay thiết kế thêm đồng hồ lưu lượng.
 
Theo mình biết thì tiêu chuẩn Việt Nam không bắt buộc có đồng hồ lưu lượng này. Nhưng thường khi muốn mua bảo hiểm pccc 1 số hãng sẽ yêu cầu có để test lưu lượng bơm nên phải cho vào thiết kế. Thường những công trình khách sạn cao cấp mình hay thiết kế thêm đồng hồ lưu lượng.
Chắc công trình cao cấp mới đòi hỏi như vây., mình chỉ làm những công trình của Nhật như nhà máy, factory nhỏ nhỏ tầm 30k m2 đổi lại nên cũng chưa gặp chủ đầu tư nào yêu cầu kiểm tra lưu lượng kể cả nghiệm thu PCCC cũng vậy.
 
Chắc công trình cao cấp mới đòi hỏi như vây., mình chỉ làm những công trình của Nhật như nhà máy, factory nhỏ nhỏ tầm 30k m2 đổi lại nên cũng chưa gặp chủ đầu tư nào yêu cầu kiểm tra lưu lượng kể cả nghiệm thu PCCC cũng vậy.
Mình đang thảo luận nên nó sách vở 1 tý, làm thì tùy thôi gió đằng nào thì theo đằng đó. Luật còn lách được nữa là.
áp dụng NFPA thì phải có nhé không thoát được.
 
Mình đang thảo luận nên nó sách vở 1 tý, làm thì tùy thôi gió đằng nào thì theo đằng đó. Luật còn lách được nữa là.
áp dụng NFPA thì phải có nhé không thoát được.
NFPA thì theo sao được, nhiều cái muốn áp dụng nhưng theo TCVN lại không dõ dàng nên ko dám áp dụng. Dù sao cám ơn các bác, topic đã được thông. Đóng topic nhé.
 