Thảo luận HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VÀ BẢO TRÌ LỌC KHÍ TRONG HVACR: AHU VÀ PHÒNG SẠCH (CAMFIL AIR FILTER)

HoangAirfiltech

Thành Viên [LV 1]
Cách lắp đặt và hướng dẫn bảo trì đúng cách những lọc khí (air filter) dùng trong AHU và Phòng sạch rất quan trọng đối với hiệu suất giữ bụi của lọc và hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý và bảo trì những lọc khí Camfil dùng trong AHU và Phòng sạch:

Nguồn, Link bài đăng chi tiết: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ng-ahu-va-phong-sach-camfil-air-filter-8.html

1.Loại lọc tấm gấp nếp (Pleated Panels):

* Hướng dẫn này có giá trị cho các sản phẩm sau:
+ AeroPleat
+ M-Pleat
+ EcoPleat
+ CityPleat

upload_2016-12-12_10-7-4-png.15225


Hình 1 Hình minh họa một số loại lọc tấm gấp nếp của Camfil

1.1 Hướng dẫn:
+ Nhẹ tay
+ Trong khi mở hàng lọc ra, nâng lọc ở vị trí khung lọc và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc
+ Không dự trữ lọc khi không đóng gói (thời gian lưu kho tối đa = 2 năm)
+ CityPleat: chứa lọc trong túi nhựa để tránh ô nhiễm

1.2 Hướng dẫn lắp đặt:
+ Lắp lọc đúng hướng gió theo chiều mũi tên
+ Lắp lọc với gấp nếp theo phương thẳng đứng
+ Sử dụng gasket để tránh rò rỉ

1.3 Bảo trì:
+ Không giặt rửa lọc bằng nước hay khí áp lực cao. Nó sẽ làm giảm hiệu suất giữ bụi và tăng chênh áp ban đầu của lọc
+ Trong thông gió thông thường, lọc là loại hàng hóa tiêu chuẩn sử dụng một lần

2. Loại lọc túi (Bag filter):

* Hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm sau:
- Hi-Flo
- Standard-Flo
- Basic-Flo
- Cam-Flo
- City-Flo
- Hi-Cap

upload_2016-12-12_10-15-53-png.15227


Hình 2 Hình minh họa loại lọc túi của Camfil

2.1 Hướng dẫn bảo quản:
+ Bảo quản nơi khô ráo và tránh sương giá

2.2 Hướng dẫn xử lý:
+ Nhẹ tay khi mở thùng lọc ra
+ Vật liệu lọc là nhạy cảm và cần được xử lý cẩn thận

2.3 Hướng dẫn lắp đặt:
+ Mở đóng gói từ thùng: nhấc lọc theo khung và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc
+ Giữ lọc trong thùng ngay khi có thể để tránh bị phá hủy
+ Loại City-Flo được bảo quản trong túi nhựa và thùng (vật liệu lọc có tẩm carbon). Nó là quan trọng để lọc không tiếp xúc với ô nhiễm hoặc độ ẩm
+ Lắp đặt lọc với túi lọc theo phương thẳng đứng theo VDI 6022
+ Lắp đặt lọc cẩn thận và chăm sóc túi lọc không bị chạm vào các cạnh sắc và các chi tiết trong khung lắp hay AHU
+ Kiểm soát tất cả các túi đều hở và không dính kẹp với nhau
+ Lắp thêm gasket nếu cần thiết
+ Mặc quần áo/thiết bị an toàn khi thay thế lọc

2.4 Hướng dẫn bảo trì:
+ Không áp dụng (loại lọc này chỉ thay thế)
+ Không giặt rửa loại lọc này

3. Loại lọc Compact:
* Hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm sau:
- Opakfil
- EcoPleat
- CityCarb
- 30/30
- M-Peat
- Aeropleat

upload_2016-12-12_10-20-36-png.15228


Hình 3 Hình minh họa loại lọc Compact của Camfil

3.1 Hướng dẫn bảo quản:
+ Bảo quản nơi khô ráo và tránh sương giá

3.2 Hướng dẫn xử lý:
+ Nhẹ tay khi mở thùng lọc ra
+ Vật liệu lọc là nhạy cảm và cần được xử lý cẩn thận

3.3 Hướng dẫn lắp đặt:
+ Mở đóng gói từ thùng: nhấc lọc theo khung và tránh tiếp xúc với vật liệu lọc
+ Giữ lọc trong thùng ngay khi có thể để tránh bị phá hủy
+ Loại CityCarb được bảo quản trong túi nhựa và thùng (vật liệu lọc có tẩm carbon). Nó là quan trọng để lọc không tiếp xúc với ô nhiễm hoặc độ ẩm
+ Lắp đặt lọc cẩn thận
+ Lắp thêm gasket nếu cần thiết
+ Mặc quần áo/thiết bị an toàn khi thay thế lọc

3.4 Hướng dẫn bảo trì:

+ Không áp dụng (loại lọc này chỉ thay thế)
+ Không giặt rửa loại lọc này

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN, XỬ LÝ VÀ LẮP ĐẶT

1. Bảo quản:
+ Bảo quản lọc trong thùng carton ban đầu ở vị trí thẳng đứng và trên một bề mặt phẳng hoặc pallet
+ Bảo quản trong môi trường khô ráo

2. Bảo quản trong phòng sạch:
+ Lưu trữ ở vị trí thẳng đứng với nhãn hướng lên trên
+ Bảo vệ lọc tránh bị nghiêng

3. Xử lý và lắp đặt:

upload_2016-12-12_10-26-42-png.15229


upload_2016-12-12_10-27-19-png.15230




THỜI GIAN THAY THẾ LỌC KHÔNG KHÍ CHO PHÒNG SẠCH VÀ HỆ THỐNG HVACR - LỌC CAMFIL (CAMFIL AIR FILTER)

* Câu hỏi: Thông thường có một câu hỏi khá phổ biến mà các anh (chị) Trưởng phòng Kỹ thuật Bảo trì Cơ điện hay các anh (chị) Phụ trách mua hàng của các nhà máy Dược phẩm, Điện tử, Bệnh viện, Nhà máy nước giải khát, bánh kẹo,... hay gọi chung là người dùng có sử dụng lọc không khí (air filter); đó là: Khoảng thời gian thay thế của các lọc không khí là bao lâu?

* Trả lời: Chúng ta không thể trả lời một cách chính xác được. Tại vì: tuổi thọ của các lọc không khí tùy thuộc vào môi trường không khí xung quanh Nhà máy (tức muốn nói đến chất lượng không khí ngoài trời ở nơi sử dụng có nhiều bụi hay ít bụi) hay tùy thuộc vào tần suất hoạt động, sử dụng (tức muốn nói đến thời gian hoạt động của hệ thống HVAC trong một ngày làm việc) hay tùy thuộc vào môi trường sản xuất trong Nhà máy như thế nào (tức muốn nói đến Nhà máy đang sản xuất loại hàng hóa gì, hàng hóa đó phát sinh nhiều bụi hay ít bụi),... Tất cả những yếu tố đó, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lọc không khí, nên không thể trả lời một cách chính xác thời gian khi nào thay thế lọc không khí được.

* Câu hỏi: Vậy một câu hỏi được đặt ra ở đây nữa là: Chẳng lẽ không có cách nào khác để biết được chính xác thời gian thay thế lọc hay sao???

* Trả lời: . Đó là dựa vào thông số chênh áp khuyến nghị thay lọc (Recommended final pressure drop) mà bất kỳ hãng sản xuất lọc nào cũng đưa ra. Mỗi cấp độ lọc sẽ có chênh áp khuyến nghị thay lọc khác nhau. Ví dụ:

+ Pre-filter: Lọc thô (lọc sơ cấp)



upload_2015-1-28_8-57-20-png.7833

Hình 1 Hình minh họa một lọc thô (lọc sơ cấp) tiêu biểu của hãng lọc khí Camfil
+ Fine filter: Lọc tinh (lọc thứ cấp)


upload_2015-1-28_9-2-2-png.7834

Hình 2 Hình minh họa một lọc túi (lọc thứ cấp - lọc tinh) tiêu biểu của hãng lọc khí Camfil
+ EPA, HEPA, ULPA filter: Lọc hiệu suất cao (lọc cuối)


upload_2015-1-28_9-7-46-png.7835

Hình 3 Hình minh họa một lọc hiệu suất cao (lọc cuối) tiêu biểu của hãng lọc khí Camfil
+ Mỗi loại lọc không khí khi sản xuất ra bao giờ cũng có chênh áp ban đầu (Initial pressure drop) tức là: Chênh áp khi lọc còn mới tinh (vừa mới sản xuất ở nhà máy xong chưa qua sử dụng); sau một thời gian sử dụng thì bụi sẽ được giữ lại và bám vào lọc không khí nên làm chênh áp của lọc sẽ tăng dần lên. Đó là lý do tại sao Nhà sản xuất lọc thường hay để chênh áp khuyến nghị thay lọc (Recommended final pressure drop) để người sử dụng có thể biết được khi nào nên thay lọc mới, qua đó giúp duy trì chất lượng không khí trong môi trường sản xuất luôn luôn tốt.

* Câu hỏi: Vậy làm cách nào để biết được chênh áp của lọc là bao nhiêu để biết đã tới thời gian thay thế chưa? Và cách lắp đặt dụng cụ đo chênh áp như thế nào???

* Trả lời: Chúng ta dùng đồng hồ đo chênh áp (hiển thị bằng cơ hay bằng điện tử), trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng cung cấp đồng hồ đo chênh áp, ví dụ như hãng Dwyer,... Nếu thấy đồng hồ chỉ đến áp suất khuyến nghị thay lọc của Nhà sản xuất lọc đưa ra tương ứng cho từng cấp độ lọc thì chúng ta nên thay thế. Còn về cách lắp đặt đồng hồ đo chênh áp để xác định thời gian thay thế lọc, chúng ta sẽ lắp đặt như hình sau:


upload_2015-1-28_8-22-56-png.7831

Hình 4 Hình minh họa cách lắp đặt đồng hồ đo chênh áp giúp xác định thời gian thay thế lọc không khí
+ Đối với lọc pre-filter (lọc thô - lọc sơ cấp): Chênh áp khuyến nghị thay lọc là: 250 Pa,
+ Đối với lọc fine filter (lọc tinh - lọc thứ cấp): Chênh áp khuyến nghị thay lọc là: 450 Pa,
+ Đối với lọc EPA, HEPA, ULPA (lọc hiệu suất cao - lọc cuối): Chênh áp khuyến nghị thay lọc là 500 Pa.

- Câu hỏi: Thế nếu không dựa vào thông số chênh áp thì có thể dựa vào kinh nghiệm lâu năm chúng ta có thể phỏng đoán được thời gian thay thế lọc được không?

- Trả lời:môi trường cũng như chất lượng không khí tại Việt Nam nói chung, thì theo kinh nghiệm của những anh (chị) đi trước đã làm lâu năm (có thâm niên) ở vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật bảo trì Cơ điện các Nhà máy Dược, Điện tử,... chia sẻ thì:

+ Thời gian ước lượng thay thế lọc thô (lọc sơ cấp - Pre-filter) là: Khoảng 3 tháng,
+ Thời gian ước lượng thay thế lọc tinh (lọc thứ cấp- Fine filter) là: Khoảng 6 tháng,
+ Thời gian ước lượng thay thế lọc hiệu suất cao (lọc cuối - EPA, HEPA, ULPA filter) là: Khoảng 1 năm.

+ Tuy nhiên, đó chỉ là con số ước lượng cảm tính, chủ yếu mang tính chủ quan mà thôi; chứ còn thực tế mà nói thời gian ước lượng cảm tính sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi khu vực vùng miền trên đất nước Việt Nam cũng như tùy thuộc vào trực giác của mỗi người nhạy bén ra sao để phỏng đoán tình hình cũng như hiện trạng của lọc đang dùng mà có những bước quyết định tiếp theo.

Để được hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật, thông tin sản phẩm cũng như báo giá chi tiết cho lọc thô, lọc tinh, lọc Hepa, lọc ULPA và hệ thống hút bụi Dust Collector, hệ thống xử lý mùi và khí hóa học bằng Carbon..., Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Nguyen Viet Hoang

Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937644666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
 
cảm ơn đã chia sẽ những thông tin hữu ích
Gửi anh Công!

Cảm ơn anh đã quan tâm, bên em còn rất nhiều tài liệu về lọc thô, lọc tinh, lọc Hepa, Ulpa, hệ thống lọc bụi và khử mùi công nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nếu anh quan tâm đến thông tin và lĩnh vực nào thì anh liên hệ để em gửi thêm thông tin chi tiết qua email.

Rất mong nhận được hợp tác cùng anh!
 
Back
Bên trên