Dân Dụng nạp gas vào mà áp suất hút xuống âm

nitran35

Thành Viên [LV 1]
mình có đi lắp một bộ máy lạnh 12000btu gas r22, đầu lạnh là toshiba, đầu nóng là reetech không hiểu sao khi ráp vào nạp gas thì dòng không lên mà áp suất cũng không lên mà lại còn xuống âm nữa chứ, nạp vào một lúc mà vẫn y trang vậy mở cả ống đi và ống về ra thì ống đi xì lượng lớn gas, gắn ống đi vào mở ống về ra cho máy chạy thì thấy vẫn có áp suất về. Mình không hiểu tại sao nữa. Mong các bạn chỉ giáo giúp.
 
có bác nào biết cách thay giàn nóng điều hòa cần phụ thuộc vào những vấn đề gi k ạ
tốt nhất là thay cùng hãng cùng model bạn ạ, nếu không có thì thay hãng khác xài tạm nhưng công suất phải tương đương hoặc lớn hơn dàn lạnh mới đảm bảo. Và mono thì xài mono, inver thì chưa làm bao giờ. MÌnh biết nhiêu đó thôi
 
mình có đi lắp một bộ máy lạnh 12000btu gas r22, đầu lạnh là toshiba, đầu nóng là reetech không hiểu sao khi ráp vào nạp gas thì dòng không lên mà áp suất cũng không lên mà lại còn xuống âm nữa chứ, nạp vào một lúc mà vẫn y trang vậy mở cả ống đi và ống về ra thì ống đi xì lượng lớn gas, gắn ống đi vào mở ống về ra cho máy chạy thì thấy vẫn có áp suất về. Mình không hiểu tại sao nữa. Mong các bạn chỉ giáo giúp.
ca bệnh này bó tay rồi?
các bác nào biết chém giùm để e học hỏi với...........................
 
Kon may này bi bẹp ông rơi.tắc đầu đẩy..tắc đâu đẩy thi dòng thấp là dung rồi.kiểm tra lại quy trình lắp di
 
nếu là máy 2 chiều thì bạn kiểm tra lại van đảo chiều xem có vấn đề hay không tại mình gặp trường hợp van đảo chiều có vấn đề thì bật lên dòng sẽ nhích một chút và áp nhích một chút rồi sẽ nhanh chóng hạ xuống(áp suất sẽ về chân không còn dòng sẽ về như chạy không tải)
 