Bác dùng thông số hệ số sức cản trong 7336 à? Mình cũng được một đơn vị tư vấn về thẩm duyệt PCCC ở Bắc Ninh tư vấn tính toán cột áp bơm phải theo phương pháp trong 7336 mới được thẩm duyệt.
Kiểm tra với cách tính thông thường như với hệ chiller hoặc cấp nước thì cột áp tăng lên gấp 2.
So sánh 2...
Bạn nghiên cứu kỹ QC06-2021 và TCVN 5687-2010, đặc biệt về định nghĩa về khoang cháy và vùng hút khói.
Nếu 3 tầng của mình đảm bảo các yêu cầu về khoang cháy và vùng khói thì có thể chỉ cần 1 quạt hút và các van đóng mở động cơ cho cả 3 tầng (1 trục hút khói cho phép đấu nối 4 vùng hút khói)...
Nhà xưởng công nghiệp là một môi trường lao động đặc thù với đặc điểm là:
- Tập trung đông người
- Tập trung nhiều nguồn phát nhiệt
Do đó, yêu cầu về xử lý nhiệt để làm mát, tạo ra môi trường làm việc thoải mái nhất cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu.
Một số giải pháp cơ bản:
- Thông...
- Lưu lượng 227kg/h tương đương 3.78 L/s --> chọn ống DN20 hoặc 25 đều được. Bạn có thể chọn nhanh bằng phần mềm Pipe checker.
- Bơm tuần hoàn: đáp ứng lưu lượng 227kg/h
Không có qui định cụ thể về vận tốc gió tại miệng hút với hệ thống hút khói sự cố, chỉ cần đảm bảo lưu lượng hút và thời gian hút theo tính toán là được.
Tuy nhiên, cần lưu ý về tính kinh tế và trình độ gia công vì vận tốc càng cao thì trở lực càng lớn --> tăng công suất quạt, tăng độ cứng vững...
Mình chủ yếu làm với các công trình công nghiệp, nhà xưởng sản xuất. Các công trình trong lĩnh vực này buộc phải có các đánh giá về môi trường làm việc của người lao động nên họ cũng có các hệ thống cảm biến đo đạc nồng độ CO2/ CO kết hợp với hệ thống cấp gió tươi (quạt, PAU).
Với các công...
Có nhé, chất lượng không khí cho các khu vực có đề cập đến trong TCVN 5687-2010. Bạn kiểm tra bảng phụ lục về nồng độ bụi, nồng độ các chất có trong không khí sẽ thấy nhé.
Các tiêu chuẩn nước ngoài hoàn toàn có thể áp dụng nếu không có tiêu chuẩn VN tương ứng.
Mương thu mưa (kiểu hở hoặc có nắp đậy mở ra được) thì chỉ cần đặt giếng thăm ở các vị trí chuyển hướng tuyến mương để đảm bảo lưu lượng thoát. Còn để phục vụ cho mục đích kiểm tra, thông tắc thì không cần thiết vì với cấu tạo mương thu nước cho phép kiểm tra bất cứ điểm nào trên toàn tuyến...
Bác có thể lắp thêm 1 van gió động cơ điện thường đóng, chỉ mở khi quạt chạy. Van 1 chiều ống gió chỉ phát huy hiệu quả khi có áp suất trong đường ống, còn ở trạng thái tĩnh thì nó không đảm bảo kín khít được.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.